账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14155|回复: 16

[求助] 请教下住宅电井应急照明双切箱至PD箱电缆用什么

[复制链接]
     
发表于 2021-12-30 09:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅电井里应急照明双切箱至PD箱采用树干式配电,PD箱进线需要矿物绝缘电缆吗?可以PD箱和应急照明双切箱同层采用WDZN,不同层时用矿物绝缘吗?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-12-30 10:20:33 | 显示全部楼层
依据GB50319-2018,都可以采用耐火电缆
     
 楼主| 发表于 2021-12-30 10:49:55 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2021-12-30 10:20
依据GB50319-2018,都可以采用耐火电缆

强弱电共井了啊
     
发表于 2021-12-30 10:54:30 | 显示全部楼层
按建规10.1.10 第3条,PD箱进线需要矿物绝缘电缆
     
发表于 2021-12-30 10:58:29 | 显示全部楼层
PD箱是?综合布线的那个?
     
发表于 2021-12-30 11:04:23 | 显示全部楼层
只要消防不是单独一个井 消防配电线路就需要矿物绝缘电缆
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-12-30 11:19:30 | 显示全部楼层
这条,建规的征求意见稿上要修正了,等最终的结果吧
矿物.png
发表于 2021-12-30 11:36:14 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2021-12-30 11:19
这条,建规的征求意见稿上要修正了,等最终的结果吧

A级耐火电缆,据说价格也很高
     
发表于 2021-12-30 11:46:34 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2021-12-30 11:19
这条,建规的征求意见稿上要修正了,等最终的结果吧

A级都有啥?
关键是哪种A,如果是A、B1、B2哪种,不还是一样么
     
发表于 2021-12-30 12:25:36 | 显示全部楼层
按《配四》p782的说法,GB31247的A级为不燃型,就是使用金属作为外护套的电缆。
     
发表于 2021-12-30 16:37:05 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2021-12-30 11:19
这条,建规的征求意见稿上要修正了,等最终的结果吧

有些矿物绝缘电缆都满足不了A级电缆的要求,厂家给的检测报告上只是满足B1级,建规更新后有些矿物绝缘电缆直接就用不了
     
发表于 2021-12-30 16:43:29 | 显示全部楼层
应急照明现在用电量很小,可以采用专线在墙里暗敷金属管然后穿WDZN的电线或电缆
     
 楼主| 发表于 2021-12-30 17:14:18 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-12-30 10:58
PD箱是?综合布线的那个?

PD箱是应急照明分箱
     
发表于 2021-12-31 08:21:18 | 显示全部楼层
xswsymao 发表于 2021-12-30 17:14
PD箱是应急照明分箱

啥东西?能用规范词汇么?应急照明配电箱还是应急照明集中电源?
     
发表于 2021-12-31 09:07:52 | 显示全部楼层
PD箱应该是应急照明分配电箱(不带蓄电池组)或者应急照明集中电源(带蓄电池组)。一般厂家喜欢用PD箱。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则