账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7161|回复: 11

[求助] 车库CO检测

[复制链接]
     
发表于 2021-12-29 14:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今天被审查师提了应增加车库CO检测系统这一条,我是刚毕业不久的萌新,之前做都没有做CO检测,也没有被提过,现在无从下手,有没有大佬有图可以参考一下或者指点一下

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

发表于 2021-12-29 15:22:36 | 显示全部楼层
厂家的资料,参考一下

CO浓度监控系统(江苏荣夏).zip

420.66 KB, 下载次数: 78, 下载积分: E币 -5

     
 楼主| 发表于 2021-12-29 17:20:02 | 显示全部楼层

感谢树总!
     
发表于 2021-12-29 18:41:09 | 显示全部楼层

弱电这块东西都是触类旁通的,大致都是一样的,只不过传感器这块不同,其他部分都一样基本上
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-12-30 09:39:51 | 显示全部楼层
我有个项目都没做 暖通那边是直接跟风机联动了....
检测仪型号是AG200  不知道是不是跟车库比较小有关
     
发表于 2021-12-30 10:53:45 | 显示全部楼层
直接画,每个防火分区设1~2个CO探测器,直接连回排风机控制箱,然后就基本搞定了
有DDC的话,回DDC箱
     
 楼主| 发表于 2021-12-30 17:06:23 | 显示全部楼层
感谢各位前辈~跟审查师商量了一下,直接在风机控制箱预留了个线路到CO检测装置
     
发表于 2021-12-30 17:18:54 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2021-12-30 09:39
我有个项目都没做 暖通那边是直接跟风机联动了....
检测仪型号是AG200  不知道是不是跟车库比较小有关

跟车库大小没关系,平面不画的话直接在排风机箱留个回路
     
发表于 2022-3-8 15:12:06 | 显示全部楼层
有规范说必须要设置了吗?
     
发表于 2022-3-9 09:29:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 plainlife 于 2022-3-9 09:30 编辑

做绿建一般都做!可以看一下绿建评价标准!
     
发表于 2022-3-9 09:44:52 来自手机 | 显示全部楼层
cherish672 发表于 2022-3-8 15:12
有规范说必须要设置了吗?

新民标24.4.5
     
发表于 2022-3-9 09:48:24 来自手机 | 显示全部楼层
muyu 发表于 2022-3-9 09:44
新民标24.4.5

绿建5.1.9               
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则