我们这边得高压方案基本是这样的:
两路进线,单母线分段,一主一备,主进线带全部负荷,备用进线仅带备用那一段的负荷,那么问题来了:
如果平时两路进线均合闸,那么如果某一路线路停电时,分段能不能合呢?
显然,如果备用线路停电,是可以的,因为主电带全部负荷,可是如果主电停电,则分段是不可以合的,因为备电只带了自身的负荷;
所以我们这边是这么运行的:正常时主电合、分段合,备电分;主电故障时,主电分、分段分、备电合;
这是供电局要求的,那么这算不算两路电源一用一备且备用处于热备用呢?
如果方案一不可行,那我觉得我们绝大部分的供电方案均是不可行的,毕竟我们这还不允许设备自投呢。 |
|