账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5311|回复: 3

[求助] 公建室内照明插座末端可以用PC管吗

[复制链接]
     
发表于 2021-12-22 11:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
公建室内照明插座末端可以用PC管吗
     
发表于 2021-12-22 14:24:17 | 显示全部楼层
按规范是可以使用B1级,暗敷设的,但实际很难验收通过。对于已经选用WD型导线的建筑,那就不要用PC管,本来是要减少燃烧时的酸性气体,这个管子就又给加上了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2021-12-22 14:31:37 | 显示全部楼层
没有规范必须要钢管(可燃物的吊顶除外)
     
发表于 2021-12-22 14:38:38 | 显示全部楼层
暗敷规范没有规定不可以。明敷吊顶内要金属管。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则