账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13930|回复: 17

[问题探讨] 四个班的幼儿园,火灾报警如何设?

[复制链接]
     
发表于 2021-12-22 11:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
四个班的幼儿园,490平米,按幼儿园设计规范,属于小型幼儿园。按建筑防火规范8.4.1-7规定,小型幼儿园可不设火灾报警。但是,按民用建筑电气设计标准GB51348 13.2.1-4规定,幼儿园应设火灾报警。请问:四个班的幼儿园,火灾报警如何设?可否参照建筑防火规范8.4.1-7条文说明,关于老年人设施的做法,小于500平的情况下,采用独立式感烟探测器?另外,独立式感烟探测器除设于教室外,走廊,办公室等要设不?还有一间采用电炊具的厨房,有独立式感温探测器吗?谢谢。
     
发表于 2021-12-22 11:47:16 | 显示全部楼层
设区域报警吧,幼儿园一般都有值班室,设备点位也不会很多,造价不会太高
发表于 2021-12-22 14:33:00 | 显示全部楼层
建议楼主直接上区域报警(小孩的事,真不好说)
     
 楼主| 发表于 2021-12-22 15:02:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-12-22 14:33
建议楼主直接上区域报警(小孩的事,真不好说)

请问:上区域报警,应急照明算不算自动消防设备?
     
 楼主| 发表于 2021-12-22 15:05:11 | 显示全部楼层
数总,还有应急照明呢,上区域报警行么?
     
 楼主| 发表于 2021-12-22 15:07:32 | 显示全部楼层
区域报警是不需要联动自动消防设备的保护对象。     按照《中华人民共和国消防法释义》(全国人大常委会法工委刑法室、公安部消防局编著,人民出版社出版,2009年3月第1版)P75中解释:“消防设施、器材”,包括固定的消防设施和移动的消防器材。前者指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等,后者指各种灭火器、灭火工具等。
发表于 2021-12-22 16:46:37 | 显示全部楼层
890214 发表于 2021-12-22 15:05
数总,还有应急照明呢,上区域报警行么?

可以,区域报警器给个信号给应急照明
     
发表于 2021-12-23 22:54:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 jerknight 于 2021-12-23 22:55 编辑

当然从严设计  既然明标写了 就要上
室内有没有喷淋 消火栓? 如果设泵 要上消控室咯

     
发表于 2021-12-24 08:48:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2021-12-24 08:55 编辑

消防控制室需要24小时有人值班的,只有存在《建规》8.4.1第13款提到的自动消防设备的情况下才设消防控制室吧。
发表于 2021-12-24 08:50:52 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2021-12-23 22:54
当然从严设计  既然明标写了 就要上
室内有没有喷淋 消火栓? 如果设泵 要上消控室咯

一般情况下,是设消防控制室,但泵不是设置的必要条件
     
发表于 2021-12-24 10:12:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-12-24 08:50
一般情况下,是设消防控制室,但泵不是设置的必要条件

如果市政压力能满足 不上泵 单单一个幼儿园可以用区域报警
发表于 2021-12-24 10:31:31 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2021-12-24 10:12
如果市政压力能满足 不上泵 单单一个幼儿园可以用区域报警

这是某省的答疑文件
区域报警和消防泵处理.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-12-24 10:32:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-12-24 08:50
一般情况下,是设消防控制室,但泵不是设置的必要条件

回数总,没有泵,没有喷淋,没有排烟,晚间没人。区报只能设在办公室里了。
发表于 2021-12-24 10:33:14 | 显示全部楼层
890214 发表于 2021-12-24 10:32
回数总,没有泵,没有喷淋,没有排烟,晚间没人。区报只能设在办公室里了。

考虑设置在值班室
     
 楼主| 发表于 2021-12-24 10:35:36 | 显示全部楼层
民标不严谨,如果是两间教室的幼儿园,也要上区报?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则