账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9014|回复: 9

[求助] 请教:应急照明需要电源监控模块吗

[复制链接]
     
发表于 2021-12-3 15:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如图,这是一个应急照明的配电箱,里面有电源监控模块,此模块是否可以取消?如果不可以还有哪些系统必须需要电源监控?另外火灾自动报警设计规范6.8.2规定模块严禁设置在配电箱内。图中设计是否错误?

1638517233(1).png
1638517401.png

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-12-3 17:07:56 | 显示全部楼层
之前看到过的一个答疑
可以参考一下
模块 配电柜.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-12-3 22:13:34 | 显示全部楼层
可以设置在箱子里  这个是监控 又不是控制模块 火灾时又不参与的
     
发表于 2021-12-4 07:32:22 | 显示全部楼层
应急照明的集中电源箱或照明箱,里面有电源监控,不需要再设监控!
     
发表于 2021-12-4 15:55:53 | 显示全部楼层
1.不能取消
2.消防设备要设消防电源监控系统
3.说的不是一个事情,不要混在一起说。FAS的模块不能放在里面,不代表其他的不能放。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-12-6 14:46:14 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-12-4 15:55
1.不能取消
2.消防设备要设消防电源监控系统
3.说的不是一个事情,不要混在一起说。FAS的模块不能放在里 ...

谢谢大佬,受教了!
     
 楼主| 发表于 2021-12-6 14:47:17 | 显示全部楼层

谢谢树总,已学习!
     
发表于 2022-11-15 14:45:11 | 显示全部楼层
这个属于消防设备电源监控模块把,集电集控的前端有双电源的,在双电源里面做就行,集中电源内不需要做。
     
发表于 2023-5-13 15:05:08 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-12-4 15:55
1.不能取消
2.消防设备要设消防电源监控系统
3.说的不是一个事情,不要混在一起说。FAS的模块不能放在里 ...

实际施工现场全部都放箱子里
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则