账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6850|回复: 13

[问题探讨] 厂房插座配电箱出线敷设问题

[复制链接]
     
发表于 2021-12-2 15:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 苦瓜不苦 于 2021-12-3 15:39 编辑

因为出线回路纵多,全部走管管线太多,插座出线能否干线采用YJV沿线槽敷设(部分YJV线槽出线后穿管敷设到第一个插座),支线(插座与插座间)采用BV穿管敷设呢?这样与动力共用线槽是不是就不存在电压等级的问题了,请教各位大佬们(抱拳.jpg)
发表于 2021-12-2 16:23:56 | 显示全部楼层
这个电压等级应该是一样的
     
发表于 2021-12-2 17:20:53 | 显示全部楼层
你变截面不?如果没变,可以。如果变了,不行。

比较好奇,你想用什么规格的YJV电缆
     
发表于 2021-12-2 20:03:38 | 显示全部楼层
就算你换YJV敷设电压也是220V,没区别吧?
     
发表于 2021-12-3 08:24:22 | 显示全部楼层
完全可以,你这就是为了规避电缆和电线同槽的问题
     
 楼主| 发表于 2021-12-3 08:38:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 苦瓜不苦 于 2021-12-3 09:05 编辑
x01oct 发表于 2021-12-2 17:20
你变截面不?如果没变,可以。如果变了,不行。

比较好奇,你想用什么规格的YJV电缆

谢谢肯定,截面4mm2前后不变,采用YJV-0.6/1kV-3×4mm2。
     
 楼主| 发表于 2021-12-3 08:49:33 | 显示全部楼层
海布里 发表于 2021-12-2 20:03
就算你换YJV敷设电压也是220V,没区别吧?

这个电压等级指的是BV-0.45/0.75kV与YJV-0.6/1kV不同。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-12-3 09:01:08 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2021-12-3 08:24
完全可以,你这就是为了规避电缆和电线同槽的问题

谢谢肯定,一个是同槽问题,另一个线路简单化,成本也有所降低。
     
 楼主| 发表于 2021-12-3 09:02:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-12-2 16:23
这个电压等级应该是一样的

那就不至于全程穿管了。
发表于 2021-12-3 09:17:05 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2021-12-3 09:02
那就不至于全程穿管了。

导线和电缆,耐压等级不一样,导线在桥架里和电缆一起敷设时,还是需要穿管
     
 楼主| 发表于 2021-12-3 09:21:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-12-3 09:17
导线和电缆,耐压等级不一样,导线在桥架里和电缆一起敷设时,还是需要穿管

确实,但桥架内采用电缆就不用穿管了。
     
发表于 2021-12-3 10:43:39 | 显示全部楼层
应该可以,规避了不同电压等级电缆共桥架问题
     
 楼主| 发表于 2021-12-3 15:42:56 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2021-12-3 10:43
应该可以,规避了不同电压等级电缆共桥架问题

那就行,大家都觉得没啥问题,也符合规范要求。
     
发表于 2021-12-4 15:51:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-12-3 09:17
导线和电缆,耐压等级不一样,导线在桥架里和电缆一起敷设时,还是需要穿管

是看耐压?不是看运行电压?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则