账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6805|回复: 12

[规范条文] 关于防排烟规范的疑问

[复制链接]
     
发表于 2021-12-1 16:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。这是防排烟规范的原文
请问这个连锁是表达我的排烟机房与补风机房之间需要画一根硬线去连锁吗,不能通过火灾报警控制器去联动关闭相应的同防火分区的补风机吗
发表于 2021-12-1 16:33:43 | 显示全部楼层
这个争论已久,本论坛也有
发表于 2021-12-1 16:34:08 | 显示全部楼层
有这个答疑
918527F4-13EE-41ec-BB02-49B670B68E89.png
     
发表于 2021-12-1 16:34:35 | 显示全部楼层
连锁和联动不一样。。。。。
发表于 2021-12-1 16:35:01 | 显示全部楼层
不过虽然有以上答疑,依然有图审或消防验收要求硬接线的
     
发表于 2021-12-1 16:59:57 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2021-12-1 16:34
连锁和联动不一样。。。。。

工程上扣字眼就麻烦了
     
 楼主| 发表于 2021-12-1 17:00:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-12-1 16:35
不过虽然有以上答疑,依然有图审或消防验收要求硬接线的

好的,谢谢大神
     
发表于 2021-12-1 19:05:32 | 显示全部楼层
我的做法:
机房附近的280度防火阀都硬拉线连回控制箱,16D303上的二次图上也有这个接口,所以我认为应该做。(这个的前提是暖通专业需要提哪个阀对应哪台风机,如果不提,电没法连硬拉线,那就只能fas来控制了)

机房附近以外的所有防火阀或者排烟口等等,均由FAS联动控制,不设硬拉线。
     
发表于 2021-12-2 13:09:01 | 显示全部楼层

此复函针对内容与贴主问的不是一个问题。火规也要求“连锁”关闭只是未提及补风机
     
发表于 2021-12-2 13:10:38 | 显示全部楼层
“连锁”或“直接联动”(火规用语)指的就是硬线连接方式。“联动”才是通过报警系统编程模块控制方式
     
发表于 2021-12-2 13:44:55 | 显示全部楼层
硬连锁关停补风机存在一定的风险,特别是一台补风机负担两个防烟分区时。根据图集防火阀连锁关停风机后阀门不复位风机不能二次启动。建议由FAS联动控制停风机或消控室手动停风机较为合理。
发表于 2021-12-2 14:17:35 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2021-12-2 13:09
此复函针对内容与贴主问的不是一个问题。火规也要求“连锁”关闭只是未提及补风机

问的是一个问题
0A33CC43-9677-4de9-B368-AB918890ACDD.png

点评

贴主问的是连锁关闭,设计院问的是启动方式  发表于 2021-12-3 13:28
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则