账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15251|回复: 28

[求助] 两个相邻防烟分区先后发生火灾,电气连锁可以实现吗

[复制链接]
     
发表于 2021-11-30 11:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 bee001001 于 2021-12-2 13:57 编辑

排烟方案:对于净高≤6m以下场所的,:当一个防火分区内有若干防烟分区,当其中一个防烟分区发生火灾,烟感动作探测到烟雾,火灾自动报警动作,连锁启动排烟口,排烟风机排烟;过了2分钟,相邻防烟分区也有烟雾,那么该防烟分区,的排烟阀和排烟口通过自动报警系统还能动作吗?      (更正下)PS:我就是暖通专业,这个问题我们很明确,以前包括现在提资通风排烟系统控制逻辑表,都是按照一个防烟分区发生火灾(即只开启一个防烟分区的排烟阀(口),但是浙江的明确在烟气蔓延至走道时,房间的排烟支路打开情况下,走道排烟支路也要打开(两个防烟分区的排烟口(阀)先后打开),所以就不知道电气专业实践时怎么玩的?能正常实现吗,有具体干过吗?
(第一次火灾确认后,走道的排烟支路应该是关闭的;假定2分钟后,火灾蔓延至走道,这时走道的排烟阀才打开)。不知道各位电气同仁具体实施的时候怎么干的?

PS:浙江2020消防消防指南。7.3.3章节

浙消防技术指南2020

浙消防技术指南2020

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2021-11-30 11:17:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 bee001001 于 2021-11-30 12:24 编辑

各位电气大佬赶紧出来呼应下啊;懂行的人,过来指导下啊,这个问题只有电气人的能说清楚,目前浙江的规范也这么执行了;全国的仅考虑一个防烟分区着火排烟
发表于 2021-11-30 11:29:16 | 显示全部楼层
为啥不能动作那?软件编程考虑
     
 楼主| 发表于 2021-11-30 11:52:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-11-30 11:29
为啥不能动作那?软件编程考虑

我们也是甲级院,为啥我们总工说,当一个防烟分区着火后,火灾确认后,开启对应的排烟阀和口,联动排烟风机;当随后烟气蔓延至相邻防烟分区时,该防烟分区的感烟探头就不能再次连锁排烟阀(口)了。请电气大侠指点一二,有没有这种说法

点评

最好直接问你们院总工,道理在哪里  发表于 2021-11-30 15:26
发表于 2021-11-30 11:57:40 | 显示全部楼层
bee001001 发表于 2021-11-30 11:52
我们也是甲级院,为啥我们总工说,当一个防烟分区着火后,火灾确认后,开启对应的排烟阀和口,联动排烟风 ...

那设置这种防烟分区就没有啥意思了
     
发表于 2021-11-30 12:19:50 | 显示全部楼层
不就是一个指令的问题吗? 为何还不能动作?
     
 楼主| 发表于 2021-11-30 13:09:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 bee001001 于 2021-11-30 13:17 编辑
jerknight 发表于 2021-11-30 12:19
不就是一个指令的问题吗? 为何还不能动作?

确定可以吗,可以的话,就不问了、、、当能实现;???
     
发表于 2021-11-30 13:28:17 | 显示全部楼层
bee001001 发表于 2021-11-30 13:09
确定可以吗,可以的话,就不问了、、、当能实现;???

主机控制的 这不是最基本功能吗? 难道有烟了 本区域内的排烟风机就不动作了? 那要风机干嘛
     
发表于 2021-11-30 15:20:08 | 显示全部楼层
bee001001 发表于 2021-11-30 11:52
我们也是甲级院,为啥我们总工说,当一个防烟分区着火后,火灾确认后,开启对应的排烟阀和口,联动排烟风 ...

感觉总工的意思是  多个烟感连锁的是同一个排烟阀(口)
     
 楼主| 发表于 2021-11-30 15:29:07 | 显示全部楼层
iverion 发表于 2021-11-30 15:20
感觉总工的意思是  多个烟感连锁的是同一个排烟阀(口)

不是这个意思,防烟分区A着火了,两个烟感探测到了,这时火灾已经确认火灾了,启动排烟口阀门,连锁排烟风机;随后烟雾满足到相邻的防烟分区B,那么烟感探测到了,还能再次确认火灾吗,直接确认了两次,还要联动开启排烟口阀门。能确认两次吗,还是说电气烟感按照防火分区布置,哪里着火开启哪个防烟分区,那岂不是很随意
     
发表于 2021-11-30 15:32:36 | 显示全部楼层
这可能与风系统设计有关。排烟风机风量只满足一个防烟分区排烟,且正常排风和消防排烟共用风道。一个防烟分区报警后,需要关闭其他防烟分区风阀。随后其他防烟分区又探测到烟,风道已经被关闭了。当然,纯属猜测,还是直接问总工最准确。
     
发表于 2021-11-30 15:39:41 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-11-30 15:32
这可能与风系统设计有关。排烟风机风量只满足一个防烟分区排烟,且正常排风和消防排烟共用风道。一个防烟分 ...

风系统不是这样的,应该是可以同时用的
     
发表于 2021-12-1 08:47:14 | 显示全部楼层
联动编程的时候,联动指令按各自防烟分区报警探测器的编码联动对应防烟分区的排烟防火阀,很容易实现的呀。
     
发表于 2021-12-1 09:04:38 | 显示全部楼层
防排烟规范
4.6.4 当一个排烟系统担负多个防烟分区排烟时,其系统排烟量的计算应符合下列规定:
    1 当系统负担具有相同净高场所时,对于建筑空间净高大于6m的场所,应按排烟量最大的一个防烟分区的排烟量计算;对于建筑空间净高为6m及以下的场所,应按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-12-1 09:06:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2021-12-1 09:17 编辑

对于建筑空间净高为6m及以下的场所,相邻防烟分区的排烟口应该能联动打开才对。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则