请问:1.防火桥架和非防火桥架的区别是什么,从我外观上是否可以考出来呢?
          2.防火桥架的耐火时间是多少?          3.已安装的普通防火桥架如何处理才能变成防火桥架呢?
          4.哪本规范有关于说明设计中如何选择桥架(防火桥架还是普通桥架)?
发表于 2021-11-29 14:15:41 | 显示全部楼层
4.6 防火
4.6.1 对桥架有防火要求的区段,可在托盘、梯架添加具有耐火或难燃性的板、网材料,使其构成封闭或半封闭式结构,并应在桥架表面涂刷符合国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24:90要求的防火涂层等措施。
桥架防火的区段其整体耐火性能还应符合国家现行有关标准的要求。
     
 楼主| 发表于 2021-11-29 14:27:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-11-29 14:15
4.6 防火
4.6.1 对桥架有防火要求的区段,可在托盘、梯架添加具有耐火或难燃性的板、网材料,使其构成封闭 ...

请问:这个防火桥架的耐火时间是多少呢?3h?
     
发表于 2021-11-29 14:30:26 | 显示全部楼层
1.防火桥架有一层防火漆喷涂;
2.镀锌的肯定能和其他的区分,防火的一一般为深灰色,但也有别的颜色并且与喷塑、烤漆的不一定能分清;
3.普通防火桥架变成防火桥架?
4.防火桥架一般用于消防。
有误的欢迎指正,学习学习。
发表于 2021-11-29 15:07:48 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-11-29 14:27
请问:这个防火桥架的耐火时间是多少呢?3h?

3小时达不到,一般是从30分钟到90分钟
     
发表于 2021-11-29 21:22:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-11-29 15:07
3小时达不到,一般是从30分钟到90分钟

30min有可能,超过60min就很难了,一般都要加防火板了