账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12358|回复: 21

[求助] 请教上下级断路器同级问题

[复制链接]
     
发表于 2021-11-25 10:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问电表箱出线断路器与户内箱进线断路器同级,跳闸的时候会不会同时跳?
     
发表于 2021-11-25 16:22:36 | 显示全部楼层
电表箱和户内进线断路器实际上是同级,而不是上下级
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-25 14:37:08 | 显示全部楼层
可能同时跳,也可能只跳其中任意一个
同意上面的说法,不违反任何规定,没有任何地方规定不可以同时跳。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-5-31 13:52:00 | 显示全部楼层
可以参考一下任老的《低压配电设计解析》中的说明,如下:
(2)每段配电线路只装设一台保护电器,保护电器应该装设在该段线路的首端,即配电柜(屏、箱)内,亦即引出线处,或配电干线分支处,或截面积减小处;一段线路不宣装设两台保护器,更不应该装设三台,如电气装置的进线处、装置处的控制屏(箱)的输入端,均不应再装设保护器,必要时,可装设隔离开关,这是因为过多的保护电器将增加切断电路的概率,降低配电系统的可靠性和选择性。
不知为啥我的电脑上传不了图片........

点评

图片上传可参考此帖http://www.jzdq.net.cn/club/thread-124612-1-2.html  发表于 2023-6-3 10:51
     
发表于 2021-11-25 11:08:11 | 显示全部楼层
没有选择性会同时跳闸,但是非重要负荷可以没有选择性
     
发表于 2021-11-25 11:14:36 | 显示全部楼层
不一定。有时一起跳,有时跳下面,有时跳上面。大多数跳下面。这个所谓的选择性有很大的玄学成分在里面
     
发表于 2021-11-25 12:42:34 | 显示全部楼层
会同时跳,但不违反任何规定。。
没有任何地方规定不可以同时跳。
     
发表于 2021-11-25 13:41:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-11-25 13:43 编辑

电表箱出线用gG熔断器,户内箱进线用塑壳断路器同级,发生单相短路,接地故障,过负荷都具有选择性。过负荷具有选择性是熔断器约定脱扣电流I2=1.6In,塑壳断路器I2=1.3In,且gG熔断器用作故障防护配出电缆最大允许长度比断路器长很多。熔断器分断能力高150KA。上下级都是断路器In必须达到2.5倍才具有选择性,基本无法做到。
     
发表于 2021-11-25 15:05:39 | 显示全部楼层
本身是同级,爱跳哪个跳哪个
     
发表于 2021-11-25 15:44:19 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2021-11-25 15:05
本身是同级,爱跳哪个跳哪个

考虑了故障排查范围问题了吗?
     
发表于 2021-11-25 16:13:50 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-11-25 15:44
考虑了故障排查范围问题了吗?

就2个地方,电表箱及户内箱,范围还大吗
     
发表于 2021-11-25 16:31:05 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2021-11-25 16:13
就2个地方,电表箱及户内箱,范围还大吗

范围不大,权责有别。表前电力公司负责,表后户箱前物管负责,户内用户自责,即使请物管来查,也是要收费的。查线可是一个非常麻烦的事呢。
     
发表于 2021-11-26 08:11:02 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-11-25 15:44
考虑了故障排查范围问题了吗?

哪儿有范围的问题??
     
发表于 2021-11-26 08:29:05 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-11-26 08:11
哪儿有范围的问题??

从电井表箱出线到进户,公共空间,故障排查和线路检修只能物业。户箱开始,业主私有空间。
     
发表于 2021-11-26 09:06:57 | 显示全部楼层
电表箱出线断路器与户内箱进线断路器同级的话,由于断路器存在制造误差,无法确定是那个断路器先跳闸。
除非出线断路器额定电流大于进线断路器1.4倍(断路器的制造误差按±20%考虑)以上,才可能进线断路器先跳。
     
发表于 2021-11-26 10:58:50 | 显示全部楼层
反正都是保护的 跳哪个都可以  如果是住宅的  户内一般跟表箱微断是同额定的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则