账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7441|回复: 9

[施工探讨] 接地

[复制链接]
发表于 2021-11-24 08:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现场施工咨询:基础施工完了,还没有回填。什么时候测接地电阻?
现在测量,还没有回填土,可能测不准,回填完后测,想补人工的,要重新开挖,这是个矛盾。
大家怎么看?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-11-24 09:04:14 | 显示全部楼层
一般不会有问题。土质情况下,接地电阻不满足要求的我还从来没碰到过,回填完就OK。唯一一次是岩石地质,一个水库移民工程,当地当年又连续干旱,接地电阻测试不满足要求。在周边岩石上剔槽加设环状接地极。这种情况,即使没回填时补,还是要剔槽。
 楼主| 发表于 2021-11-24 09:19:49 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-11-24 09:04
一般不会有问题。土质情况下,接地电阻不满足要求的我还从来没碰到过,回填完就OK。唯一一次是岩石地质,一 ...

周边岩石上剔槽?为何要剔槽?
     
发表于 2021-11-24 09:24:04 | 显示全部楼层
验收检测不过关,房子都修好了,只能剔槽加设接地环。所以施工阶段检测过了也不保险,房子修好后检测值未必相同。
     
发表于 2021-11-24 09:31:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2021-11-24 09:33 编辑

基础是一桩一柱加地梁,桩孔是岩石上开凿出来的,所以即使地上部分还没施工,接地电阻不够也只能另行埋设接地环,都得凿开岩石。
     
发表于 2021-11-24 09:46:54 | 显示全部楼层
整个房子建完后测量。在测试卡上测量,还要在屋面上测量。在测试卡上测量不符要求就加人工接地极(装置),在屋面上测量不符要求,是施工的问题,可以从上至下加装接地线。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-24 09:50:33 | 显示全部楼层
施工单位测量合格还不能算数,在验收交付前还要请防雷办(第三方)的测试并出具报告,第三方测试合格了才算过关了。
     
发表于 2021-11-24 09:55:19 | 显示全部楼层
学习了,我也一直想不明白这个问题!
     
发表于 2021-11-24 11:07:59 | 显示全部楼层
回填完了测,测量不满足再加打人工接地极。一般情况下的土壤都还好吧,大部分利用建筑物基础的金属钢筋应该能满足接地电阻要求,除非岩石或极度干旱的地方。不过会不会不填土测电阻也满足
     
发表于 2021-11-24 11:14:46 | 显示全部楼层
keyuhe 发表于 2021-11-24 09:50
施工单位测量合格还不能算数,在验收交付前还要请防雷办(第三方)的测试并出具报告,第三方测试合格了才算 ...

对的,验收前第三方检测的时候肯定是回填后了,施工单位可以回填前测一次,回填后测一次(自检)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则