一个五层的甲类装置,敞开式的混凝土框架结构,没有墙,有封闭楼梯间。消火栓流量90L/S(室外装置不分室内、室外消火栓流量),15m外设置了本装置的配电室。
根据规范来看,本项目要设计应急照明和火灾自动报警。应急照明打算做自带蓄电池的灯具,请问消防电源该如何引来呢?从配电室的一个抽屉柜引来可以吗?我看建规后面的附图上,消防电源都是接到变压器出线的母排上,我从抽屉柜里引一路到应急照明配电箱可以吗?该抽屉柜其他回路都是工艺负荷。谢谢大家 |
|