账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11099|回复: 4

[求助] 新《民标》二级负荷供电方式探讨

[复制链接]
     
发表于 2021-11-22 17:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 苏凌枫z 于 2021-11-22 17:31 编辑

  规范原文如下:
3.2.11  二级负荷的供电应符合下列规定:
1  二级负荷的外部电源进线宜由35kV、20kV或10kV双回线路供电;当负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回35kV、20kV或10kV专用的架空线路供电;
2  当建筑物由一路35kV、20kV或10kV电源供电时,二级负荷可由两台变压器各引一路低压回路在负荷端配电箱处切换供电,另有特殊规定者除外;
3  当建筑物由双重电源供电,且两台变压器低压侧设有母联开关时,二级负荷可由任一段低压母线单回路供电;
4  对于冷水机组(包括其附属设备)等季节性负荷为二级负荷时,可由一台专用变压器供电;
5  由双重电源的两个低压回路交叉供电的照明系统,其负荷等级可定为二级负荷。

  二级负荷常用供电方式:1.(规范条文第二款)主/备用电源分别引自互相联络的两台变压器,末端双切;2.(规范条文第三款)两路10kV电源进线,两台变压器联络,单回路供电;3.(市电+柴发)变电所内设双电源切换柜,切换柜后母线段单回路供电;4.(市电+柴发)变电所内分设变压器和柴发机组低压出线柜,双回路末端切换或者双回路至总箱切换,然后总箱末端单回路至末端配电箱。  上述1~2种方式是个人理解规范要求的二级负荷供电方式,3~4种方式是实际设计时采用的方式,请问各位老师实际设计时采用的何种方式供电呢?或者说还有其他方式么?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-11-23 08:42:20 | 显示全部楼层
二级负荷,我院做法,小容量的,如走道照明等,双电源切换供电(不见得是末端),大容量的二级负荷,从两路进线的变电所单回路供电
     
 楼主| 发表于 2021-11-23 08:59:01 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-11-23 08:42
二级负荷,我院做法,小容量的,如走道照明等,双电源切换供电(不见得是末端),大容量的二级负荷,从两路 ...

感谢树总解答。我还有个小疑问,新民标实施指南以及官方的规范答疑都偏向于二级负荷不采用柴发作为备用电源,但实际上大部分住宅项目都是用的柴发作为一二级负荷备用电源,最近有被审图老师提到二级负荷按照上述第3~4种方式供电不符合规范,最后和老师沟通了半天才通过......不知道上述3~4种供电方式还能用么?
发表于 2021-11-23 09:17:23 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2021-11-23 08:59
感谢树总解答。我还有个小疑问,新民标实施指南以及官方的规范答疑都偏向于二级负荷不采用柴发作为备用电 ...

第4种没有问题
     
 楼主| 发表于 2021-11-23 09:23:04 | 显示全部楼层

感谢树总解答。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则