[求助] 人工接地体

[复制链接]
     
发表于 2021-11-22 10:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
到底啥情况下需要做人工接地体?我一直懵懵懂懂的。规范也看不明白。是不是基础埋地深度不到0.6m就需要做人工接地体?
     
发表于 2021-11-22 10:52:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 fangyuan 于 2021-11-22 11:00 编辑

个人理解:当建筑基础内无钢筋接地网,或有钢筋接地网,但接地电阻不大于4欧姆或1欧姆时,就需要增加人工接地体。简单的说就是,先利用建筑自带地下钢筋接地,土建无地下钢筋可利用了,就要考虑额外增加。额外增加安排人工地埋的接地就称为“人工接地网”。人工接地网由水平接地体和垂直接地体构成。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2021-11-22 11:38:52 | 显示全部楼层
地梁埋深不到0.6,柱子应该不止。所以还测量一下再加。人工接地体埋深是不小于0.6米
     
发表于 2021-11-22 11:40:55 | 显示全部楼层
简单理解就是  接地电阻达不到设计要求值时 需要做
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-22 14:55:54 | 显示全部楼层
柱子、基础钢筋网格等自然接地体不满足设计接地电阻值的要求时就需要加。
     
发表于 2021-11-23 14:15:29 | 显示全部楼层
1、对于第一类防雷建筑物
1)当每根引下线的冲击接地电阻大于10Ω,且土壤电阻率小于等于500Ωm时,对环形接地体所包围面积的等效圆半径小于5m时,应补加接地体;
2)当每根引下线的冲击接地电阻大于10Ω,且土壤电阻率大于500Ωm,小于或等于3000Ωm时,对环形接地体所包围面积的等效圆半径小于(11ρ-3600)/380时,应补加接地体。
2、对于第二类防雷建筑物
1)当每根专设引下线的冲击接地电阻大于10Ω,当土壤电阻率小于或等于800Ωm时,对环形接地体所包围面积的等效圆半径小于5m时,应补加接地体;
2)当每根引下线的冲击接地电阻大于10Ω,且土壤电阻率大于800Ωm,小于或等于3000Ωm时,对环形接地体所包围面积的等效圆半径小于(ρ-550)/50时,应补加接地体。
3)利用槽形、版形或条形基础的钢筋作为接地体或在基础下面混凝土垫层内敷设人工接地体,当前者的投影面积或者后者的包围面积不符合规范要求时,应补加接地体(GB50057-2010,4.3.6-7);
4)柱距为6m或大多数柱距为6m的单层工业建筑,不符合GB50057-2010,4.3.6-8中任一条要求时,应补加接地体。
3、第3类防雷建筑物
1)土壤电阻率小于等于3000Ωm,同时每根引下线冲击接地电阻大于30Ω(对于省、部级办公建筑和其他建筑或人员密集的公共建筑以及火灾危险场所大于10Ω),对环形接地体所包围面积的等效半径小于5m时,应补加接地体;
2)利用槽形、版形或条形基础的钢筋作为接地体或在基础下面混凝土垫层内敷设人工接地体,当前者的投影面积或者后者的包围面积小于79㎡时,应补加接地体;
3)柱距为6m或大多数柱距为6m的单层工业建筑,不符合GB50057-2010,4.4.6-3中任一条要求时,应补加接地体。