账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5009|回复: 6

[求助] 789座的乙等小型剧场负荷等级如何确定?

[复制链接]
     
发表于 2021-11-17 16:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一789座的乙等小型剧场,初步设计为外单位所做,剧场除消防负荷外其余全部按三级负荷,是否合适?
JGJ57-2016 10.3.1 剧场用电的负荷应符合下列规定:
    1 特等、甲等剧场的舞台照明、贵宾室、演员化妆室、舞台机械设备、电声设备(调音控制系统)、电视转播用电等,应为一级负荷;其中特等、甲等剧场的调光用计算机系统用电应为一级负荷中的特别重要负荷。
    2 特等、甲等剧场观众厅照明、空调机房电力和照明、锅炉房电力和照明用电等,应为二级负荷。
    3 不属于一、二级用电设备负荷应为三级负荷。
乙等小型剧场的负荷等级如何确定,请大家赐教
发表于 2021-11-17 16:38:54 | 显示全部楼层
除消防负荷外其余全部按三级负荷,应该可以
     
 楼主| 发表于 2021-11-17 17:02:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-11-17 16:38
除消防负荷外其余全部按三级负荷,应该可以

树总,该剧场观众厅上方有4层,每层均有练功房、排练室、办公会议室等,还有一部客梯,您意思包括客梯及走道照明均按3级负荷?
发表于 2021-11-17 17:07:02 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2021-11-17 17:02
树总,该剧场观众厅上方有4层,每层均有练功房、排练室、办公会议室等,还有一部客梯,您意思包括客梯及 ...

应该都是三级
     
 楼主| 发表于 2021-11-17 17:24:13 | 显示全部楼层

好的,谢谢树总
     
 楼主| 发表于 2021-11-17 17:25:23 | 显示全部楼层
欢迎做过剧场的各位朋友继续讨论
     
发表于 2021-11-18 10:38:26 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2021-11-17 17:25
欢迎做过剧场的各位朋友继续讨论

如属二类高层,客梯、主要通道、楼梯间照明,⋯应为二级负荷
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则