账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9596|回复: 13

[问题探讨] 三级负荷,消防控制室电源要双切吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-11-15 18:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
公建,室外消防用水量25/L,三级负荷,有消防控制室,请问:消防控制室电源要双电源吗?
发表于 2021-11-16 09:01:07 | 显示全部楼层
有条件还是搞个双切箱供电
     
 楼主| 发表于 2021-11-16 09:05:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-11-16 09:01
有条件还是搞个双切箱供电

就这么个消防控制室配电箱,上一个柴油发电机?
     
发表于 2021-11-16 09:07:05 | 显示全部楼层
用蓄电池满足火灾延续时间控制设备的供电是否更合理一些?
发表于 2021-11-16 09:07:33 | 显示全部楼层
890214 发表于 2021-11-16 09:05
就这么个消防控制室配电箱,上一个柴油发电机?

你园区就一台变压器?
     
 楼主| 发表于 2021-11-16 09:07:48 | 显示全部楼层
三级负荷,消防单电源供电,不行吗?
     
发表于 2021-11-16 09:30:34 | 显示全部楼层
不是已经明确了吗,三级负荷可单电源供电
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2021-11-16 10:24:39 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2021-11-16 09:30
不是已经明确了吗,三级负荷可单电源供电

规范没有明确,专家明确了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-16 10:46:36 | 显示全部楼层
三级负荷可单电源供电,很多地方的消防主管部门已经明确了。
     
发表于 2021-11-16 10:47:38 | 显示全部楼层
何况消防控制室主机必须自带蓄电池组。
     
发表于 2021-11-16 16:54:28 | 显示全部楼层
很多消防检测单位不管你几级负荷,只要求消防负荷末端双切,搞笑吧。
     
发表于 2021-11-16 22:07:06 | 显示全部楼层
我也碰到过类似问题,18年的时候,一个三级负荷的改造项目,餐厅设置排烟机房,在三层商铺的二楼。审图专家让我从配电总箱进两路,线路备份,在排烟机房设置电源双切箱。还有类似的项目专家就直接让我从临近接第二电源。碰上三级负荷的项目大多都看遇到的专家理解了。
     
发表于 2021-11-17 11:19:34 | 显示全部楼层
个人认为不需要,消防控制室火灾自动报警控制器自带有eps备用电源。
     
发表于 2021-11-18 17:13:13 | 显示全部楼层
根据你提供的已知条件,如果将消防负荷定义为三级的话,可以采用单电源。另,消控室配电箱会配置UPS的,只要满足容量、时间及定期维护更换要求,也是可以的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则