账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7453|回复: 9

[求助] 汽车坡道的应急照明供电

[复制链接]
     
发表于 2021-11-12 18:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:有两层地下室车库,由负一层到负二层的汽车坡道在负一层和负二层的出入口处都设置了防火卷帘门,汽车坡道就成了一个独立的空间,请问这种情况汽车坡道是否需要设置应急照明灯具呢?如设置电源由相邻的防火分区的应急照明配电箱引来吗?或者有其他设置方法?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-11-12 19:15:17 | 显示全部楼层
这涉及到一个小概率事件:火灾时,两侧的防火卷帘都降落了,里面又恰好有人没逃出去,这人又恰好不会开手动按钮,这该怎么办?延伸出去的问题就是,一个小区域要靠防火卷帘来分割,这样可以吗?
     
发表于 2021-11-13 08:32:31 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2021-11-12 19:15
这涉及到一个小概率事件:火灾时,两侧的防火卷帘都降落了,里面又恰好有人没逃出去,这人又恰好不会开手动 ...

曾经,坡道上如果双双侧卷帘的话,在其中一边是有防火门的。要不然就是单侧卷帘。

不过现在有些人瞎画,啥样的图都有。
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-13 15:39:13 | 显示全部楼层
采用自带蓄电池的应急灯就可以
     
发表于 2021-11-13 18:33:14 | 显示全部楼层
你问一下建筑师,为啥上下层都设防火卷帘?坡道属于那个分区?
     
 楼主| 发表于 2021-11-14 11:20:26 | 显示全部楼层
一生何求 发表于 2021-11-13 15:39
采用自带蓄电池的应急灯就可以

请问供电回路接入哪呢?
发表于 2021-11-15 08:54:50 | 显示全部楼层
集中电源的情况,从附近的防火分区的集中电源接一回路就行(除非配上非常不靠谱的审图)
     
发表于 2021-11-15 10:51:21 | 显示全部楼层
地下车库不属人密场所,可从相邻防火分区集中电源引
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-15 10:53:04 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2021-11-12 19:15
这涉及到一个小概率事件:火灾时,两侧的防火卷帘都降落了,里面又恰好有人没逃出去,这人又恰好不会开手动 ...

疏散通道防火卷帘,两步降,只有火烧到出口才会降到底。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-15 14:21:08 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2021-11-15 10:53
疏散通道防火卷帘,两步降,只有火烧到出口才会降到底。

工程上通常都是很难实现火烧到门口再降的,可能火还没烧到就已经降了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则