水泵是固定式安装设备,不管是不是消防泵,都不应该把漏电作为优先考虑的措施,通用规范说得很清楚,当电动机的短路保护器件满足接地故障的保护要求时应采用短路保护兼做接地故障保护。你采用TN系统,优势之一就是PE线提供了故障电流的有效通路,接地故障电流足够大可以用短路保护兼做;电气保护设置原则是要求可靠切除,但还要求减少误动,不分场合到处乱用RCD不就是人为增加误动概率吗?现在却到处搞一些莫名其妙的一刀切意见到处加漏电,那这样的话干脆别用TN了,都用TT好了,还免了故障电压传导呢。 |
|