账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17965|回复: 15

[求助] 每个照明供电回路最多接入多少盏LED灯

[复制链接]
     
发表于 2021-11-7 21:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:规范有没有要求:每个照明供电回路最多接入多少盏LED灯呢?
发表于 2021-11-8 08:48:40 | 显示全部楼层
新民规10.6.8
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-8 11:01:45 | 显示全部楼层
照明每一单相回路电流不超过16A,LED灯具数宜超过25个
     
发表于 2021-11-8 12:35:40 | 显示全部楼层
10.6.8 照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16A,所接光源数或LED灯具数不宜超过25个;大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个;当采用小功率单颗LED灯时,仅需满足回路电流的规定。

     
发表于 2021-11-8 16:16:21 | 显示全部楼层
我当年刚入行的时候,我师傅说这条规范的初衷是:断电影响面。
     
发表于 2021-11-8 19:19:14 | 显示全部楼层
一个三管荧光灯到底算三个还是一个呢?
     
发表于 2021-11-9 09:03:59 | 显示全部楼层
光源算三个,灯具算一个
     
发表于 2023-6-14 17:43:05 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2021-11-8 12:35
10.6.8 照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16A,所接光源数或LED灯具数不宜超过25个;大型建筑组合灯 ...

请教老师这个问题:
假设 灯具单相回路的主线是6mm2, 空开25A,每只灯具的控制线是2.5mm2
还假设 2.5mm2控制线的最大载流量是16A.
那么,25A的空开 对 2.5mm2的控制线路,还能有 过载保护吗?
谢谢!
     
发表于 2023-6-15 10:43:42 | 显示全部楼层
yeesun 发表于 2023-6-14 17:43
请教老师这个问题:
假设 灯具单相回路的主线是6mm2, 空开25A,每只灯具的控制线是2.5mm2
还假设 2.5mm ...

按照规范没问题,电缆减小处3米内(灯具自带的控制线 可忽略不计)

但是此方案需要考虑是否合适
     
发表于 2023-6-15 15:58:30 | 显示全部楼层
GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》10.6.8条:“ 照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16A,所接光源数或LED灯具数不宜超过25个;大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个;当采用小功率单颗LED灯时,仅需满足回路电流的规定。”其条文说明:“10.6.8  限制每分支回路的电流值和所接灯数,是为了使分支线路或灯内发生短路或过负载等故障时,断开电路影响的范围不致太大,故障发生后检查维修较方便。对于以发光二极管灯为主的照明分支回路,其所接数量可以发光二极管的灯具数来计算,而通常单颗芯片的LED灯不会超过3W,限制其数量没有实际意义。”
     
发表于 2023-6-16 20:33:37 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-6-15 10:43
按照规范没问题,电缆减小处3米内(灯具自带的控制线 可忽略不计)

但是此方案需要考虑是否合适

希望老师能详细解答,谢谢~
     
发表于 2023-6-17 00:56:34 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-6-15 10:43
按照规范没问题,电缆减小处3米内(灯具自带的控制线 可忽略不计)

但是此方案需要考虑是否合适

啥?你这3m是咋算出来的?

肯定保证不了3m啊,连线图自己画一下不就清楚了
     
发表于 2023-6-19 09:37:51 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-6-17 00:56
啥?你这3m是咋算出来的?

肯定保证不了3m啊,连线图自己画一下不就清楚了

因为他6平方相当于主干线,灯具线缆2.5平方相当于分支线路,根据GB50054-2011《低压配电设计规范》第6.2.5条1款之规定,此做法无问题

短路保护电器应装设在回路首端和回路导体载流量减小的地方。当不能设置在回路导体载流量减小的地方时,应采用下列措施:
      1 短路保护电器至回路导体载流量减小处的这一段线路长度,不应超过3m;
      2 应采取将该段线路的短路危险减至最小的措施;
      3 该段线路不应靠近可燃物。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-19 12:56:58 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-6-19 09:37
因为他6平方相当于主干线,灯具线缆2.5平方相当于分支线路,根据GB50054-2011《低压配电设计规范》第6.2.5 ...

照明回路,哪儿有主干线一说?一个开关只接一盏灯么?
     
发表于 2023-6-19 13:29:26 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-6-19 12:56
照明回路,哪儿有主干线一说?一个开关只接一盏灯么?

他想说的方案是T接吧 有的工厂会用这种形式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则