账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6293|回复: 6

[求助] 消防应急疏散指示系统

[复制链接]
     
发表于 2021-11-7 17:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
像村综合楼楼算是公建吗?那应急照明疏散需不需要?就是建筑面积200平到500平左右那种

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-11-8 08:50:41 | 显示全部楼层
如果是一层,就算了,如果是多层,有楼梯间和疏散走廊,就需要
     
 楼主| 发表于 2021-11-11 14:50:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-11-8 08:50
如果是一层,就算了,如果是多层,有楼梯间和疏散走廊,就需要

两层,占地100平多点,二层有个走廊,楼梯间是敞开楼梯间
发表于 2021-11-11 15:27:04 | 显示全部楼层
陈小雅 发表于 2021-11-11 14:50
两层,占地100平多点,二层有个走廊,楼梯间是敞开楼梯间

这么小就算了
     
发表于 2021-11-19 15:16:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-11-8 08:50
如果是一层,就算了,如果是多层,有楼梯间和疏散走廊,就需要

树总,借这里问一下。
如果是3、4层的办公楼,面积千八百平,有走廊,疏散照明怎么做?
1、A型应急照明配电箱采用非集中电源非集中控制可以吗?灯具自带蓄电池,保证30min供电。
2、首层设一个A型应急照明配电箱,然后往其他层给疏散灯具配线可以吗?(穿越防火分区的问题)。
3、A型应急照明配电箱的电源,来自于办公楼总的配电箱就可以了吧,也没有其他什么应急电源了。
4、如果有备用照明的话,进线ATSE两路电源取自哪里?整个办公楼就一路电源进线。
发表于 2021-11-19 15:26:38 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2021-11-19 15:16
树总,借这里问一下。
如果是3、4层的办公楼,面积千八百平,有走廊,疏散照明怎么做?
1、A型应急照明 ...

1.可以
2.最好有电井
3.可以,专用,而且最好有配电间
4.实在没有,灯具自带蓄电池
     
发表于 2021-11-19 15:35:41 | 显示全部楼层

不设的依据?规范哪一条规定的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则