账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5845|回复: 5

[规范条文] 如何理解民规12.7.5条

[复制链接]
     
发表于 2021-11-5 11:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
12.7.5 接到总接地端子的保护联结导体的截面积不应小于电气装置内的最大保护接地导体(PE)截面积的一半,保护联结导体截面积的最大值和最小值应符合表12.7.5的规定。
新建位图图像.png
条文文字叙述要求保护联结导体截面积不小于最大PE的一半,表格中最大为25,如何理解?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-11-5 14:55:59 | 显示全部楼层
我理解:不应小于保护导体截面积的1/2,如果计算值大于25,就按25来就行
发表于 2021-11-5 14:56:40 | 显示全部楼层
联结之间又没有多大的电流,要那么大截面干嘛
     
 楼主| 发表于 2021-11-5 16:48:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-11-5 14:56
联结之间又没有多大的电流,要那么大截面干嘛

那就这么理解了
     
发表于 2021-11-6 10:52:04 | 显示全部楼层
等电位联结线近似认为只传导电位不流过电流
     
发表于 2021-11-6 15:04:22 | 显示全部楼层
同时满足         
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则