账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4558|回复: 8

[求助] 消防配电

[复制链接]
     
发表于 2021-11-5 10:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:有个审图老师提出带漏电开关都不可以接入消防配电系统,请问,那对于消防电梯内的井道电源插座是怎么设置的呢?不接入消防电梯的配电箱吗?
发表于 2021-11-5 10:26:45 | 显示全部楼层
带漏电开关都不可以接入消防配电系统,有啥依据
发表于 2021-11-5 10:27:57 | 显示全部楼层
人身安全最重要
     
发表于 2021-11-5 10:51:24 | 显示全部楼层
只是插座回路考虑漏电,电梯主回路不用漏电,没问题
     
发表于 2021-11-5 11:50:59 | 显示全部楼层
没有哪本规范这么说嘛,只是新民规7.6.3有提到: 对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路,不应设置过负荷保护。插座回路设RCD,不影响到消防电梯的供电呀。
     
发表于 2021-11-5 12:23:37 | 显示全部楼层
电梯插座可以不从电梯配电箱给回路。

假设100m高的楼,从地下室配电到屋顶电梯机房,再从屋顶拉下来做个插座?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-5 13:24:51 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-11-5 12:23
电梯插座可以不从电梯配电箱给回路。

假设100m高的楼,从地下室配电到屋顶电梯机房,再从屋顶拉下来做个 ...

支持。不要从电梯配电箱搞了
     
 楼主| 发表于 2021-11-5 17:28:49 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-11-5 12:23
电梯插座可以不从电梯配电箱给回路。

假设100m高的楼,从地下室配电到屋顶电梯机房,再从屋顶拉下来做个 ...

请问:那电梯井道的插座的电源由就近的配电箱引吗?
     
发表于 2021-11-6 11:13:12 | 显示全部楼层
带漏电的井道检修插座可以接入消防电梯的电源箱,审图那句话说的不严谨
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则