账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8182|回复: 6

[施工探讨] 干线电缆T接变径问题

[复制链接]
     
发表于 2021-10-31 14:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现有一个项目,干线电缆150使用T接端十几层负荷,现在电缆采购短了,干线电缆变径为120请问会有什么问题

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-10-31 19:20:13 | 显示全部楼层
若干线保护开关能保护120电缆或者120电缆不超过3m没关系,否则在变径处设保护开关。
     
发表于 2021-11-1 08:38:52 | 显示全部楼层
120电缆的前端断路器需要保护电缆,变径了如何保护,需要考虑。
     
发表于 2021-11-1 09:17:42 | 显示全部楼层
T接变径需要加保护开关
     
发表于 2021-11-1 09:40:06 | 显示全部楼层
建议在变径处增加保护变径之后电缆的断路器。
     
 楼主| 发表于 2021-11-1 09:52:20 | 显示全部楼层
感谢各位大师指点
     
发表于 2021-11-1 13:13:37 | 显示全部楼层
变径位置加装塑壳断路器呗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则