帖子里的文字很多站不住脚。
独立的发电机房“按规范民用建筑内的发电机房水才要做相对应的灭火设施,”——————没有规范要求独立机房。
GB50016第5.4.13条:应设置与机组容量、建筑规模相适应的灭火设施。当建筑其他部位设置自喷时,机房内应设置自喷。
是个独立的机房,不存在其他部位、套不上这条。
你要和给排水专业讲清楚。
征求意见稿条文说明是对于柴油发电机房内的灭火设施,应根据发电机组的大小、数量、用途等实际情况确定,可采用水喷雾、细水雾或气体等自动灭火系统,也可采用相适用的推车式灭火器等移动式灭火器材
你这种情况,门口设灭火器就可以了。
|
|