账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4975|回复: 7

[求助] 电梯供电

[复制链接]
     
发表于 2021-10-27 16:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:电梯如为二级负荷,备用电源可不可不由发电机组供电呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-10-27 17:25:42 | 显示全部楼层
二级负荷仅要求双回路供电,具体详见GB51348-2019第3.2.11或GB50052-2009第3.0.7。
     
发表于 2021-10-28 14:20:52 | 显示全部楼层
柴发只是应急电源的一种,用其他形式的应急电源只要满足供电时间和切换时间都可以。
     
发表于 2023-6-5 12:16:56 | 显示全部楼层
电梯是一级负荷,柴发是不是也可以?
     
发表于 2023-6-5 12:38:37 | 显示全部楼层
一路市电+柴发满足一级负荷电梯供电要求。柴发用于特级负荷为应急电源,用于非特级负荷为备用电源。
     
发表于 2023-6-5 13:04:07 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2023-6-5 12:38
一路市电+柴发满足一级负荷电梯供电要求。柴发用于特级负荷为应急电源,用于非特级负荷为备用电源。

感谢感谢                 
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则