账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6378|回复: 4

[求助] 医院建筑内的特别重要负荷配置的UPS

[复制链接]
     
发表于 2021-10-26 12:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:医院建筑内的特别重要负荷配置的UPS容量如何计算呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-10-26 14:21:36 | 显示全部楼层
一般情况下:
一间手术室考虑10KVA
一床ICU1.5KVA
一床抢救室2.5KVA
     
 楼主| 发表于 2021-10-26 14:27:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-10-26 14:21
一般情况下:
一间手术室考虑10KVA
一床ICU1.5KVA

非手术室,其他房间呢如新生儿科,检验科这类的,净化的只提供的一个总功率,此时要如何设置呢?是总功率乘以一个系数吗?系数取多少呢?
发表于 2021-10-26 14:35:22 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-10-26 14:27
非手术室,其他房间呢如新生儿科,检验科这类的,净化的只提供的一个总功率,此时要如何设置呢?是总功率 ...

产房预留20KVA,检验科预留20KVA(这是我们做的一个医院,使用方提的)
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-5-19 14:31:43 | 显示全部楼层
S=1.3XP除功率因数除效率
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则