账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21181|回复: 23

[求助] 甲类生产厂房 电气有什么需要注意的

[复制链接]
     
发表于 2021-10-25 11:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位大佬,第一次做甲类厂房,甲类生产厂房 电气有什么需要注意的内容了?
     
发表于 2021-10-25 12:07:03 | 显示全部楼层
1.画爆炸分区,电气防爆。 2.设置可燃气体探测器,联动事故风机。3.建筑二类防雷,极小概率会是一类防雷。其他的都差不多。
     
发表于 2021-10-25 12:35:42 | 显示全部楼层
读一遍爆规
     
 楼主| 发表于 2021-10-26 09:16:02 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-10-25 12:07
1.画爆炸分区,电气防爆。 2.设置可燃气体探测器,联动事故风机。3.建筑二类防雷,极小概率会是一类防雷。 ...

谢谢,爆炸分区 怎么画了,就按爆规  附录里面那个吗? 设备的防爆级别 是每一个都单独标?还是统一在说明里说一下就可以了 ?
     
 楼主| 发表于 2021-10-26 09:19:42 | 显示全部楼层

爆规 已经通读了,刚考完试,还是比较熟悉的
     
发表于 2021-10-26 10:00:50 | 显示全部楼层
根据爆炸危险场所的分区、爆炸性物质的级别、组别选择相应型号的防爆电气设备。不能只写防爆灯、防爆配电箱。
     
 楼主| 发表于 2021-10-26 10:27:41 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-10-26 10:00
根据爆炸危险场所的分区、爆炸性物质的级别、组别选择相应型号的防爆电气设备。不能只写防爆灯、防爆配电箱 ...

就是规范中的   Ga  Gb  Gc 吗 在说明里统一说明一下所有设备的防爆级别就可以了吗?
     
发表于 2021-10-26 11:51:26 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2021-10-26 09:16
谢谢,爆炸分区 怎么画了,就按爆规  附录里面那个吗? 设备的防爆级别 是每一个都单独标?还是统一在说 ...

1.爆炸分区画法:请问你们有工艺专业吗?先得确定下释放源是什么物质,什么设备,才能画。
2.设备防爆级别也得根据危险物质来定,一个车间内的防爆级别都是一样的,不用分开定。有的仪表出厂防爆等级就是最高的ⅡCT6,电机的话不用这么高,绝大多数做到ⅡBT4就可以。
3.这些一句话也说不清楚,你可以加我微信fczyq1988
     
发表于 2021-10-26 12:04:04 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2021-10-26 10:27
就是规范中的   Ga  Gb  Gc 吗 在说明里统一说明一下所有设备的防爆级别就可以了吗?

图例中应写出防爆电气设备的完整型号。
     
发表于 2021-10-26 12:42:21 | 显示全部楼层
再提一点就是防静电接地的要求,写明相关要求就好,写上免责。
     
 楼主| 发表于 2021-10-26 15:37:44 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-10-26 11:51
1.爆炸分区画法:请问你们有工艺专业吗?先得确定下释放源是什么物质,什么设备,才能画。
2.设备防爆级 ...

好的  谢谢了
     
 楼主| 发表于 2021-10-26 15:40:11 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-10-26 12:04
图例中应写出防爆电气设备的完整型号。

谢谢  我是不是应该找一个厂家 找一些型号了?爆规里面 没有具体的型号   只有级别
     
 楼主| 发表于 2021-10-26 15:41:48 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2021-10-26 12:42
再提一点就是防静电接地的要求,写明相关要求就好,写上免责。

防静电的要求 找哪个规范了?爆规里面也没有这方面具体的要求
     
发表于 2021-10-26 16:00:03 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2021-10-26 15:40
谢谢  我是不是应该找一个厂家 找一些型号了?爆规里面 没有具体的型号   只有级别

你就写防爆等级就行,例如:防爆等级为ExdⅡBT4Gb。
     
发表于 2021-10-26 16:02:28 | 显示全部楼层
防静电可以参考SH/T 3097-2017 石油化工静电接地设计规范
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则