1路10kV接线是从变电站一个母线段扩建2个间隔,然后出2回电缆,一用一备;双电源分别从2个母线段各扩建1个间隔,各带50%负荷。2种方案的工程量是一样的,但是供电公司2种方案都要收高可靠性费用,并且按负荷最高的那个回路收费,相当于一用一备比50%费用高出1倍,所以除非条件限制,一用一备方案还是不要选择。一般只有乡镇变电站只有1台变压器才会出现只有1段母线,不满足二级负荷要求,只能选出一回专线的情况,但乡镇有空间做架空线路的,基本不会出现必须选一用一备方案的 |
|