账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4635|回复: 8

[问题探讨] 住宅电缆选择

[复制链接]
发表于 2021-10-19 16:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家高层住宅里,非消防的阻燃电缆的燃烧性能选用B1还是B2?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-10-19 16:43:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2021-10-19 16:45 编辑

其他一类公共建筑(不含住宅)        B2,t2,d2的电线和电缆
住宅建筑室内穿导管敷设线缆        B2级的电缆或光缆
     
发表于 2021-10-19 16:55:48 | 显示全部楼层
GB51348-2019无相应要求,仍按JGJ242-2011,明敷选低烟无卤阻燃线缆
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-10-19 16:59:14 | 显示全部楼层
afengx 发表于 2021-10-19 16:55
GB51348-2019无相应要求,仍按JGJ242-2011,明敷选低烟无卤阻燃线缆

关键是阻燃级别选用?
     
发表于 2021-10-20 11:55:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 jerknight 于 2021-10-20 12:07 编辑

一二类高层住宅建筑用C级   民用建筑电气设计手册(第二版)/P426~428   对应现在的 应该就是B2了
     
发表于 2021-10-20 12:51:14 | 显示全部楼层
B2,妥,刚过审一个万科的精装修就是B2
     
发表于 2021-10-20 16:49:25 | 显示全部楼层

阻燃级别根据桥架或竖井内线缆的非金属含量选择
当非金属含量超过限定值(貌似为14L/m)时,选择燃烧性能A级的不燃电缆,或者选择拆分桥架、增加竖井
新民标在13.9.2条只提了非金属含量超限时的线缆选择要求
     
发表于 2021-10-20 17:05:33 | 显示全部楼层
规范没有明确的,选用B3就可以啊
 楼主| 发表于 2021-10-21 08:33:33 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2021-10-20 17:05
规范没有明确的,选用B3就可以啊

B3应该不行,属于不阻燃的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则