账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11904|回复: 14

[求助] 风机配电系统图及平面图

[复制链接]
     
发表于 2021-10-18 13:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:对于平时的排风机的配电平面图和对应系统图如下画法是否正确:图1:通风提供的图纸:
QQ截图20211018134938.png

图2:配电平面图
QQ截图20211018135046.png

图3:配电系统图
QQ截图20211018135240.png
发表于 2021-10-18 14:40:49 | 显示全部楼层
70度阀,应该是不需要强电电源的
发表于 2021-10-18 14:41:45 | 显示全部楼层
70度阀,动作后给报警系统一个信号,报警系统来控制风机
     
发表于 2021-10-18 14:48:38 | 显示全部楼层
一个风机搞这么麻烦,我一般只给个电源,70度阀有火警考虑信号,没火警 懒的管
     
发表于 2021-10-18 17:53:27 | 显示全部楼层
只给风机和电动调节阀就行,70°不需要
     
 楼主| 发表于 2021-10-19 09:18:29 | 显示全部楼层
阿拉灯神丁 发表于 2021-10-18 17:53
只给风机和电动调节阀就行,70°不需要

请问:就是把平面图和配电系统图中的70°防火阀都取消掉对不?
     
发表于 2021-10-19 09:38:03 | 显示全部楼层
0.对于线型,有WDZ开头,后面就没有V,所以WDZ-RVS这种,就不可能有。
1.消防切非为什么要在末端控制箱做?在前端集中切电多好!
2.电气火灾监控模块为啥要放在末端箱?在低压出线处设置比较好,就算是大电流,也可以在二级配那里集中设。
3.70度防火阀,不是不可以连,接在二次切电,也是可以的,就是一般不这么画,太多了,我会按集中切电考虑。就算画上,也不是用WDZN-BYJ线。
4.电动多页调节阀,2*2.5够用么?怎么调?
5.风机下面的那个至消防模块箱的线,没用。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-10-19 10:21:46 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-10-19 09:38
0.对于线型,有WDZ开头,后面就没有V,所以WDZ-RVS这种,就不可能有。
1.消防切非为什么要在末端控制箱做 ...

你好,请问:
     
 楼主| 发表于 2021-10-19 10:26:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 113120 于 2021-10-19 10:29 编辑
x01oct 发表于 2021-10-19 09:38
0.对于线型,有WDZ开头,后面就没有V,所以WDZ-RVS这种,就不可能有。
1.消防切非为什么要在末端控制箱做 ...

你好,请问:
1.我图中的配电箱前端还有一个总配电箱,电气火灾监控模块是不是设置这个总箱的分支出线回路处呢?
2.请问70°防火阀一般怎么接呢?
3.如方便是否可以发一份相关的配电系统图看一下
     
发表于 2021-10-20 14:29:42 | 显示全部楼层
空调的70°阀接了干嘛用呢,火灾时你不是直接把电源切了么,火场温度达到后,风阀自动关闭,也不需要执行其他动作了啊。
     
发表于 2021-10-20 14:46:55 | 显示全部楼层
调节阀需要电源、正反转信号、执行信号,所以需要多芯线来控制;
     
 楼主| 发表于 2021-10-20 17:31:15 | 显示全部楼层
gety9527 发表于 2021-10-20 14:46
调节阀需要电源、正反转信号、执行信号,所以需要多芯线来控制;

你好,那就是把70度阀去掉,图纸平面图和配电系统图中只保留电动调节阀,这样是不是就可以了呢?
     
发表于 2021-10-20 20:14:49 | 显示全部楼层
学习了,刚好遇到同样问题
     
发表于 2021-10-22 14:28:23 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-10-20 17:31
你好,那就是把70度阀去掉,图纸平面图和配电系统图中只保留电动调节阀,这样是不是就可以了呢?

去除后平面图这么表达是可以的,系统图建议将新风机和调节阀合后由新风控制箱接出,也就是增加个新风机的控制箱,控制箱内元器件无需设计,表达出厂家提供即可。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则