账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6646|回复: 3

[求助] 关于SPD后备保护元件的设置

[复制链接]
     
发表于 2021-10-16 14:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今天无意中查阅15D501的SPD章节   发现SPD前端的熔断器与08D800图集中的设置方式不同,15D版本N线与PE线之间的SPD不设熔断器保护,而08D800图集上是有熔断器保护,查阅规范图集,都没有对此项熔断器有特别说明,请教各位老师,后续是否按无熔断器的方式设置。

15D501

15D501

08D800

08D800
发表于 2021-10-18 08:32:12 | 显示全部楼层
N线在此加熔断器没有啥意义
     
发表于 2021-10-18 11:15:22 | 显示全部楼层
直接专用后备保护器,浪涌厂家配套完事
     
发表于 2021-10-20 20:23:28 | 显示全部楼层
根据新民标要考虑工频电流,最好用后备保护器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则