账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6634|回复: 5

[问题探讨] 请教个电井内电缆用桥架敷设问题

[复制链接]
     
发表于 2021-10-15 16:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电井内用梯桥竖向敷设的电缆,是否需要遵循民标 8.5.13 向同一负荷供电的两回路电源电缆,中间加设隔板。但13.8.5 除有特殊规定外,相同电压等级的双电源回路可在同一专用电缆桥架内敷设,当采用槽盒布线时,应采用金属隔板分隔;
是不是意味着用梯架 两回路电源的 消防可以不用隔板  非消防要隔板?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-10-15 17:08:57 | 显示全部楼层
消防一般不用梯架
     
 楼主| 发表于 2021-10-15 17:24:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 jerknight 于 2021-10-15 17:28 编辑

仅针对电井  我以前都是用线槽的  现在改用梯架了。 关键明标里还建议电井内用梯架敷设
     
发表于 2021-10-16 08:31:32 | 显示全部楼层
除非是矿物电缆、耐火电缆,不然用梯架达不到防火要求
     
发表于 2021-10-16 17:19:43 | 显示全部楼层
除非专用消防电缆井,都需要矿物电缆的!
消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
发表于 2021-10-18 08:21:06 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2021-10-15 17:24
仅针对电井  我以前都是用线槽的  现在改用梯架了。 关键明标里还建议电井内用梯架敷设

我估计像这样的,一般都没有加隔板
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则