账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22122|回复: 15

[求助] 住宅变电所只能放4台变压器,如果要8台,可以这样设置吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-10-13 16:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
8台变压器分成2所变电所设置,并且这两所变电所临近布置。。。有没有规范要求不能两所变电所临近布置的
     
发表于 2021-10-13 16:35:15 | 显示全部楼层
没有规定不能贴临,而且我做过贴临的,但是8台都放一起,供电半径没问题么?
     
发表于 2021-10-13 16:36:04 | 显示全部楼层
这就莫名其妙了,各自多大容量呢,这么集中布置负荷分布均匀吗?为什么不用4台大的呢?8台安装运维费用也翻倍了
发表于 2021-10-13 16:49:37 | 显示全部楼层
肯定是单台容量有限制
     
 楼主| 发表于 2021-10-13 17:12:48 | 显示全部楼层
不言自明 发表于 2021-10-13 16:36
这就莫名其妙了,各自多大容量呢,这么集中布置负荷分布均匀吗?为什么不用4台大的呢?8台安装运维费用也翻 ...

单台最大800
     
发表于 2021-10-13 17:13:03 | 显示全部楼层
定位上海,住宅单台变压器不允许超过1250kva,有做变电所背靠背设置,开关站与变电所背靠背的设置。
     
 楼主| 发表于 2021-10-13 17:14:13 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-10-13 16:35
没有规定不能贴临,而且我做过贴临的,但是8台都放一起,供电半径没问题么?

供电半径没问题,这边要求200m,还得算上楼高
     
发表于 2021-10-13 18:31:09 | 显示全部楼层
billwanghaha 发表于 2021-10-13 17:14
供电半径没问题,这边要求200m,还得算上楼高

这么说吧,我这里每个变电所只能2台变压器,如果一个小区有4个变电所的话,一定是散在各处处于负荷中心的,不会集中在一起。

240电缆到处跑,成本不高么?8台变压器基本上能出80多路240电缆,这投资得浪费多少?
     
发表于 2021-10-13 21:48:28 | 显示全部楼层

合理划分供电分区,设二至四个变电所为宜,
     
发表于 2021-10-13 21:53:24 | 显示全部楼层

参阅我写的一篇论文〈居住小区供电規划 一变电所位置和数量的確定〉 (百度一下)
     
发表于 2021-10-14 08:44:46 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-10-13 21:53
参阅我写的一篇论文〈居住小区供电規划 一变电所位置和数量的確定〉 (百度一下)

哈哈,我还真找到了,我手里有本杂志,上面有
     
 楼主| 发表于 2021-10-14 08:53:28 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-10-13 18:31
这么说吧,我这里每个变电所只能2台变压器,如果一个小区有4个变电所的话,一定是散在各处处于负荷中心的 ...

一开始确实是分散布置,后来方案说什么绿地面积不足啊之类的,放配套楼里了,原来配套楼就有一个,又硬塞了一个
     
发表于 2021-10-14 09:00:01 | 显示全部楼层
billwanghaha 发表于 2021-10-14 08:53
一开始确实是分散布置,后来方案说什么绿地面积不足啊之类的,放配套楼里了,原来配套楼就有一个,又硬塞 ...

请问是哪个地区的,单台最大800?
     
发表于 2021-10-14 09:28:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 热雪 于 2021-10-14 11:33 编辑
x01oct 发表于 2021-10-14 09:00
请问是哪个地区的,单台最大800?

福建就有这个要求。

住宅小区变压器台数和容量的选择应遵循小容量、多布点、靠近负荷中心的原则进行配置,小区配电站房内变压器容量和台数,应按实际需要设置。当终期容量在 630 kVA 及以上时,宜设两台或两台以上变压器。新建住宅小区不应采用油浸式变压器,干式变压器的单台容量选择不应超过 800 kVA,
单个配电站房变压器台数不应超过 4 台。
     
发表于 2021-10-14 10:36:35 | 显示全部楼层
你们当地可以一个配电所放超过6台变压器的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则