账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5910|回复: 7

[问题探讨] 关于有大型设备的选定变压器容量和台数的疑问?!

[复制链接]
     
发表于 2021-10-12 10:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
实际工程中:有六、七个单体建筑(包括一个冰场体育馆)。最高负荷等级为二级,其他平时及冰场负荷均为三级负荷。
不含冰场的制冰设备,计算负荷大概800kW左右。制冰厂家提供数据为900kW。

考虑变压器85%的负荷率,是选两台1000kVA的,还是两台630 + 一台1000的?

因为考虑冰场平时很少用,选两台变压器的话,制冰设备全部接到一台变压器里,平时会有一台接入的负荷多,另一台只带很少一部分平时负荷。实际运行来说感觉负荷不均。

难道真的要给900kW的制冰设备单独做个变压器吗?平时不用就空载?!
这种情况如何分配负荷确定变压器?!

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

发表于 2021-10-12 10:59:56 | 显示全部楼层
建议搞两台1000的,可靠性高,平时就只运行一台(有母联),制冰时两台都用
     
发表于 2021-10-12 11:54:32 | 显示全部楼层
要考虑启动问题吧,如果是900kW单台,那估计还得算算
     
发表于 2021-10-12 22:39:29 | 显示全部楼层
制冰900是Pe还是Pjs?
     
发表于 2021-10-13 17:25:19 | 显示全部楼层
可能要了解一下单台制冰设备最大功率,我做过一个超大医院的制冷机组800kw,最后选比经济性和考虑节能规范,最后采用高压供电……
     
 楼主| 发表于 2021-10-13 21:46:34 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-10-12 22:39
制冰900是Pe还是Pjs?

又问了厂家,峰值最大功率900kW,制冰完成后平时维护大概降到400多kW,,比赛大概在600左右。
其实就是两台机组,一用一备,每台400kW左右,再加一些小容量附属设备。但初次制冰两台同时启动,周期为5~7天,具体看季节。
     
 楼主| 发表于 2021-10-13 21:48:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-10-12 10:59
建议搞两台1000的,可靠性高,平时就只运行一台(有母联),制冰时两台都用

嗯,还得再问问厂家制冰机组运行工况。已在6楼回复。
     
发表于 2021-10-13 22:07:22 | 显示全部楼层
学无止尽 发表于 2021-10-13 21:46
又问了厂家,峰值最大功率900kW,制冰完成后平时维护大概降到400多kW,,比赛大概在600左右。
其实就是 ...

这樣看来,制冰还是设二台吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则