账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15964|回复: 13

[求助] 配四P1078里面说电机功率不超过变压器容量的30%可直起

[复制链接]
     
发表于 2021-10-8 21:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配四P1078里面说电机功率不超过变压器容量的30%可直起,这是否考虑到变压器此时所带负荷总量呢?比如此时变压器是空载,直起没问题。那要是变压器此时带载50%,也一样可以直起吧!
1633700066(1).png
1633700150(1).png
     
 楼主| 发表于 2021-10-9 08:30:46 | 显示全部楼层

这样的话132kW的消防水泵用630的变压器就可以直接启动了啊,有点颠覆以往的认知
     
发表于 2021-10-9 09:15:28 | 显示全部楼层
不一定,参考措施P48的发电机启动校验公式:Pc≥K*P1+P,总容量是要减去已带负荷的
     
 楼主| 发表于 2021-10-9 09:21:44 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2021-10-9 09:15
不一定,参考措施P48的发电机启动校验公式:Pc≥K*P1+P,总容量是要减去已带负荷的

好的谢谢,我去看看
     
 楼主| 发表于 2021-10-9 10:24:47 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2021-10-9 09:15
不一定,参考措施P48的发电机启动校验公式:Pc≥K*P1+P,总容量是要减去已带负荷的

您说的P48是哪里?
发表于 2021-10-9 11:11:28 | 显示全部楼层
上海市禁止低压公用电网供电时,电动机直接起动的容量≥供电变压器容量的8%,消防设备直接起动的容量≥供电供电变压器的容量的15%。因为消防设备启动时,正常设备停用较多,即使启动压降大一点也可以忽略。(上海的规定可以参考,有道理)
发表于 2021-10-9 11:12:09 | 显示全部楼层
如果软启动、星三角或自耦降压,按启动设备容量的3倍以上考虑变压器或发电机容量。
如果是变频启动,按启动设备容量的1.5倍以上考虑变压器容量。
     
 楼主| 发表于 2021-10-9 11:18:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-10-9 11:12
如果软启动、星三角或自耦降压,按启动设备容量的3倍以上考虑变压器或发电机容量。
如果是变频启动,按启 ...

好的树总,普通设备8%,消防设备15%我记下了。不过这与配四出入有点大啊!
     
 楼主| 发表于 2021-10-9 11:27:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-10-9 11:11
上海市禁止低压公用电网供电时,电动机直接起动的容量≥供电变压器容量的8%,消防设备直接起动的容量≥供电 ...

额,树总,您这里说的是“启动容量”,电机启动电流按照5-7倍考虑的话,那电机的额定功率也就是变压器的1%左右啊是不是市政用电要求比较严格。
发表于 2021-10-9 14:22:48 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-10-9 11:27
额,树总,您这里说的是“启动容量”,电机启动电流按照5-7倍考虑的话,那电机的额定功率也就是变压器的1 ...

不是启动容量,就是额定容量
     
 楼主| 发表于 2021-10-9 14:45:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-10-9 14:22
不是启动容量,就是额定容量

好的树总,就是电机额定功率<变压器容量*0.08就可以直接启动是吧?
发表于 2021-10-9 15:20:43 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-10-9 14:45
好的树总,就是电机额定功率<变压器容量*0.08就可以直接启动是吧?

嗯,只是上海的规定,而且是共用电网,具体到工矿企业,一般计算一下,比这个大
     
 楼主| 发表于 2021-10-9 16:07:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-10-9 15:20
嗯,只是上海的规定,而且是共用电网,具体到工矿企业,一般计算一下,比这个大

好的树总,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则