账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5116|回复: 4

[求助] 电动机热磁断路器

[复制链接]
     
发表于 2021-10-8 17:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家好,麻烦问一下,大家在电动机配电时有选用过“电动机热磁断路器”吗,在配电系统图上图例是什么样的呢?是跟普通断路器的图例一样吗?
微信图片_20211008171458.png
     
发表于 2021-10-8 18:06:14 | 显示全部楼层
一般就是热磁脱扣、和电子脱扣两种方式,图例一样,断路器型号中的脱扣器代码不同。你可以找本常用的产品样本看看,没有的话,就网上找找人民、正泰、施耐德的,任一家都行
     
 楼主| 发表于 2021-10-8 18:24:19 | 显示全部楼层
fangyuan 发表于 2021-10-8 18:06
一般就是热磁脱扣、和电子脱扣两种方式,图例一样,断路器型号中的脱扣器代码不同。你可以找本常用的产品样 ...

好的,谢谢,主要是关心图例是不是一样的,型号已经选好。
     
发表于 2021-10-8 18:29:50 | 显示全部楼层
热磁脱扣,可调范围小,一般用在不怎么需要调整定值的地方。
电子脱扣,可调范围大,配电回路常用。
单磁脱扣,消防风机常用,或者是停机比过载更危险的场所
     
发表于 2021-10-11 11:02:46 | 显示全部楼层
图例一样,选型的时候注明脱扣器代号就行。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则