账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9235|回复: 7

[求助] 客梯、货梯按消防电梯配置时其供电电源应为消防电源还是非消防电源呢?

[复制链接]
     
发表于 2021-9-30 15:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,请问各位老师是怎么理解GB50016第5.5.14条的呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-9-30 15:30:32 | 显示全部楼层
建筑专业称其为消防电梯,就按消防电梯配电
     
发表于 2021-9-30 15:33:31 | 显示全部楼层
必须是消防电源。
     
 楼主| 发表于 2021-9-30 15:38:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-9-30 15:30
建筑专业称其为消防电梯,就按消防电梯配电

谢谢树总解答,但是建筑的解释就是不是消防电梯,但是火灾时用于辅助人员疏散。即GB50016第5.5.14条:“公共建筑内的客、货电梯宜设置电梯候梯厅,不宜直接设置在营业厅、展览厅、多功能厅等场所内。老年人照料设施内的非消防电梯应采取防烟措施,当火灾情况下需用于辅助人员疏散时,该电梯及其设置应符合本规范有关消防电梯及其设置的要求。”
直接给我整不会了......
     
 楼主| 发表于 2021-9-30 15:39:47 | 显示全部楼层

请问为何呢?建筑明确这不是消防电梯,那是不是说这不属于消防负荷呢?
发表于 2021-9-30 15:40:27 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2021-9-30 15:38
谢谢树总解答,但是建筑的解释就是不是消防电梯,但是火灾时用于辅助人员疏散。即GB50016第5.5.14条:“ ...

火灾时还需使用,就是消防电源配电
     
发表于 2021-9-30 15:49:53 | 显示全部楼层
该电梯及其设置应符合本规范有关消防电梯及其设置的要求。    这里不是很清楚了吗?
     
 楼主| 发表于 2021-9-30 16:11:51 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2021-9-30 15:49
该电梯及其设置应符合本规范有关消防电梯及其设置的要求。    这里不是很清楚了吗?

确实。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则