账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22953|回复: 16

[求助] 关于电缆桥架穿防火墙的做法

[复制链接]
     
发表于 2021-9-29 09:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好:这是我在图集06d105电缆防火阻燃设计与施工中找到的电缆桥架穿防火墙的做法,不过这是一种没盖的电缆托盘。而且图集里都是这种托盘,我在图集里没有找到有盖的电缆桥架做法。如果有盖的话,是不是只要把电缆桥架和防火墙之间的缝隙堵住即可,桥架内部不需要封堵吧?谢谢
1632876797(1).png

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-9-29 09:03:30 | 显示全部楼层
桥架内部也需要封堵
     
 楼主| 发表于 2021-9-29 09:17:34 | 显示全部楼层

谢谢树总,我感觉这样的确有道理,万一电缆着火!
     
发表于 2021-9-29 10:21:34 | 显示全部楼层
18D802有的
360截图20210929102046518.jpg
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-9-29 11:04:05 | 显示全部楼层

好的,谢谢您!
     
发表于 2021-9-29 11:45:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 3343 于 2021-9-29 11:48 编辑

这个细节问题没注意过 学习啦~ 不过...这个地方桥架槽盒也封堵的话  这里就不考虑散热了嘛  如果是那种比较厚的墙 那这里不会过热吗
     
 楼主| 发表于 2021-9-29 11:48:23 | 显示全部楼层
3343 发表于 2021-9-29 11:45
这个细节问题没注意过 学习啦~

勤学如春起之苗,不见其增,日有所长;辍学如磨刀之石,不见其损,日有所亏。
     
发表于 2021-9-29 11:49:47 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-9-29 11:48
勤学如春起之苗,不见其增,日有所长;辍学如磨刀之石,不见其损,日有所亏。

哈哈哈 每天都在论坛里和大佬们学学~
     
发表于 2021-11-16 14:04:07 | 显示全部楼层
小船 我今天看GB50054-2011低压配电规范时 7.1.5 第2款 突然想起你这个问题~
“7.1.5 电缆敷设的防火封堵,应符合下列规定:
    2 电缆敷设采用的导管和槽盒材料,应符合现行国家标准《电气安装用电栏槽管系统 第1部分:通用要求》GB/T 19215.1、《电气安装用电缆槽管系统 第2部分:特殊要求 第1节:用于安装在墙上或天花板上的电缆槽管系统》GB/T 19215.2和《电气安装用导管系统 第1部分:通用要求》GB/T 20041.1规定的耐燃试验要求,当导管和槽盒内部截面积等于大于710mm2时,应从内部封堵;”
我觉得这里的槽盒应该也是涵盖桥架的意思吧  当截面超过710 应该就从内部封堵 这个是规范的依据 你参考参考..
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-11-16 14:28:29 | 显示全部楼层
3343 发表于 2021-11-16 14:04
小船 我今天看GB50054-2011低压配电规范时 7.1.5 第2款 突然想起你这个问题~
“7.1.5 电缆敷设的防火封 ...

嗯,好的,哥们有心了,佩服!
     
发表于 2021-11-16 15:11:26 | 显示全部楼层
内部空挡,外部周边都需要封堵,并且管廊上长桥架大概30米左右,就需要内外封堵一次,防止火情扩散。我在现场有过这种消缺经历。
     
 楼主| 发表于 2021-11-16 18:42:25 | 显示全部楼层
fangyuan 发表于 2021-11-16 15:11
内部空挡,外部周边都需要封堵,并且管廊上长桥架大概30米左右,就需要内外封堵一次,防止火情扩散。我在现 ...

谢谢,每隔30m就要进行一次封堵吗?有这方面的要求吗
     
发表于 2021-11-17 08:17:22 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-11-16 18:42
谢谢,每隔30m就要进行一次封堵吗?有这方面的要求吗

当时我只是被检查方,领导怎么说怎么改,具体的规范依据就不清楚了。
     
发表于 2021-11-17 08:26:58 | 显示全部楼层
fangyuan 发表于 2021-11-17 08:17
当时我只是被检查方,领导怎么说怎么改,具体的规范依据就不清楚了。

没查到30m间距依据,仅查到如下。可能化工行业或当地的安检要求吧。
缆规GB50217
7.0.2  防火分隔方式选择应符合下列规定:
    1  电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位,电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处,工作井中电缆管孔等均应实施防火封堵。
    2  在电缆沟、隧道及架空桥架中的下列部位,宜设置防火墙或阻火段:
        1)公用电缆沟、隧道及架空桥架主通道的分支处;
        2)多段配电装置对应的电缆沟、隧道分段处;
        3)长距离电缆沟、隧道及架空桥架相隔约100m处,或隧道通风区段处,厂、站外相隔约200m处;
        4)电缆沟、隧道及架空桥架至控制室或配电装置的入口、厂区围墙处。
7.0.4  非阻燃电缆用于明敷时,应符合下列规定:
    1  在易受外因波及而着火的场所,宜对该范围内的电缆实施防火分隔;对重要电缆回路,可在适当部位设置阻火段实施阻止延燃;防火分隔或阻火段可采取在电缆上施加防火涂料、阻火包带;当电缆数量较多时,也可采用耐火电缆槽盒或阻火包等;
    2  在接头两侧电缆各约3m区段和该范围内邻近并行敷设的其他电缆上,宜采用防火涂料或阻火包带实施阻止延燃。
7.0.7  在外部火势作用一定时间内需维持通电的下列场所或回路,明敷的电缆应实施防火分隔或采用耐火电缆:
    1  消防、报警、应急照明、断路器操作直流电源和发电机组紧急停机的保安电源等重要回路;
    2  计算机监控、双重化继电保护、保安电源或应急电源等双回路合用同一电缆通道又未相互隔离时的其中一个回路;
    3  火力发电厂水泵房、化学水处理、输煤系统、油泵房等重要电源的双回供电回路合用同一电缆通道又未相互隔离时的其中一个回路;
    4  油罐区、钢铁厂中可能有熔化金属溅落等易燃场所;
    5  其他重要公共建筑设施等需有耐火要求的回路。
     
发表于 2021-11-17 08:36:50 | 显示全部楼层
fangyuan 发表于 2021-11-17 08:26
没查到30m间距依据,仅查到如下。可能化工行业或当地的安检要求吧。
缆规GB50217
7.0.2  防火分隔方 ...

《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》2.2.10也强调了防火分隔,建议,做工业的有空看看,大客户免不了要通过电力公司验收才能供电。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则