账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3101|回复: 4

[求助] 感烟探测器接线

[复制链接]
     
发表于 2021-9-29 08:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
问题如下:
业主要求在一个房间内新增两个感烟探测器,请问各位大哥,这两个探测器是接到原有的感烟探测器上,还是直接从本层的接线箱上再拉一路总线过来?
发表于 2021-9-29 08:39:47 | 显示全部楼层
就从原总线接(如果原总线容量够)
     
发表于 2021-9-29 08:40:27 | 显示全部楼层
一般是在原来隔离模块所带设备总数没超过32个的情况下直接从原有探测器串接。如果原来的隔离模块所带的点位已经有32个了,则需要从模块箱加装隔离模块之后接来。
     
 楼主| 发表于 2021-9-29 08:40:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-9-29 08:39
就从原总线接(如果原总线容量够)

谢谢树总
     
 楼主| 发表于 2021-9-29 08:44:17 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2021-9-29 08:40
一般是在原来隔离模块所带设备总数没超过32个的情况下直接从原有探测器串接。如果原来的隔离模块所带的点位 ...

谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则