账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6468|回复: 7

[问题探讨] 柴油机房的设置问题

[复制链接]
     
发表于 2021-9-27 08:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个商业改造项目,大约7万平米,地下一层地上6层,建筑地下和地上是一个轮廓线。
原有设计采用双路10KV电源,未设计柴油发电组,现在项目改造,甲方想增加柴油机组。
问题,建规上面不允许柴油机设置在人员密集场所的上一层下一层,或者贴临。
那这个柴油机房应该设置在什么位置呢
我想两个方案,
一,柴油机设置在室外,但是目前看室外够呛
二,柴油机设置在地下一层,柴油机房上面单独设置夹层,这么做算不算违规,整个地下室上面没有夹层
各位有什么好的经验不,借鉴借鉴


发表于 2021-9-27 09:00:19 | 显示全部楼层
设置在地下一层可以,靠外墙设置,上面不要是商业就行,如库房、办公室等
     
 楼主| 发表于 2021-9-27 09:04:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-9-27 09:00
设置在地下一层可以,靠外墙设置,上面不要是商业就行,如库房、办公室等

谢谢树总,我再找找位置,改建的活就是不能随心所欲,太不爽
     
发表于 2021-9-27 10:14:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-9-27 09:00
设置在地下一层可以,靠外墙设置,上面不要是商业就行,如库房、办公室等

树总 想向您请教一下 ~发电机房靠外墙设置主要应该是为了通风方便吧 如果我现在可以做出地面风井 是不是即使布置在地库的中间位置也可以呀  因为我看规范上说 变电所其实是应该靠负荷中心设置 但是 现在好多变电所和柴发机房均是靠外墙设置 而且有的变电所靠外墙布置其实接市政的进线也不是有利位置   感觉设置的位置有点摸不到头脑~
发表于 2021-9-27 10:24:25 | 显示全部楼层
3343 发表于 2021-9-27 10:14
树总 想向您请教一下 ~发电机房靠外墙设置主要应该是为了通风方便吧 如果我现在可以做出地面风井 是不是 ...

发电机房靠外墙设置主要是为了通风方便,放中间也行
     
发表于 2021-9-27 10:30:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-9-27 10:24
发电机房靠外墙设置主要是为了通风方便,放中间也行

明白 感谢树总~
     
发表于 2021-9-27 10:54:18 | 显示全部楼层
柴油发电机能放室外吗?北方的话冬天柴油有可能会凝固
     
发表于 2021-9-27 14:47:29 | 显示全部楼层
可以考虑放地下一层,相邻及上下位置原来为商业的改为戊类库房。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则