账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4769|回复: 9

[求助] 双速风机

[复制链接]
     
发表于 2021-9-23 18:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求助各位,哪位可以提供一个双速风机的配电箱系统图(低速平时排风,高速为消防,低速的带一氧化碳监测系统)!!!
     
发表于 2021-9-24 09:38:41 | 显示全部楼层

由于一氧化碳探测器为非消防用电设备,审图“老湿”可以判定你违反《建规》10.16条(强条),你会有苦难言的
     
发表于 2021-9-24 09:40:13 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2021-9-24 09:38
由于一氧化碳探测器为非消防用电设备,审图“老湿”可以判定你违反《建规》10.16条(强条),你会有苦难 ...

哈哈哈,这样的审图老师确实有
     
发表于 2021-9-24 09:51:04 | 显示全部楼层

起初的时候我也是这么选的线缆型号,后来我是按照星三角启动线缆选型表配的电缆
     
发表于 2021-9-24 11:57:29 | 显示全部楼层
高速时6根导线全部工作,虽然有线电流和相电流的区别,但建议都按高速功率线电流选导线。绝不可以按低速选导线。一般控制箱与风机相距不远,节约的意义不大。
     
发表于 2021-9-24 12:00:36 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2021-9-24 09:38
由于一氧化碳探测器为非消防用电设备,审图“老湿”可以判定你违反《建规》10.16条(强条),你会有苦难 ...

这种审图人很奇葩!还从来没有遇到过。
     
发表于 2021-11-25 11:56:46 | 显示全部楼层

树总,这个图里的双速风机采用三个接触器型式,与您之前发的回帖提到的建筑电气2018年4期双速风机变速控制分析结论不一致吧。
     
发表于 2021-11-25 12:17:11 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2021-9-24 09:38
由于一氧化碳探测器为非消防用电设备,审图“老湿”可以判定你违反《建规》10.16条(强条),你会有苦难 ...

我就遇到过。
     
发表于 2021-11-25 17:28:14 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-9-24 09:40
哈哈哈,这样的审图老师确实有

那这样的话就不应该有双速风机这个东西
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则