账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4687|回复: 5

[规范条文] 屋顶消防风机和地下室给塔楼用的风机,双电源在哪切换?

[复制链接]
     
发表于 2021-9-22 16:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看到防火规范又征询意见,发现一个问题,除了地下室各防火分区的风机在配电间切换比较明确外,屋顶消防风机和地下室给塔楼用的风机,双电源在哪切换?在给塔楼的用的地下室配电间里面切,好像是有问题,公建的话防火分区按层划分,违反了规范,那还是做风机房里面的末端切?感觉规范没有把这一块明确好。
发表于 2021-9-22 16:47:57 | 显示全部楼层
所在防火分区的配电小间里切
     
发表于 2021-9-22 18:33:25 | 显示全部楼层
屋顶的就可以除了消防电梯以外,都合用一个双电源了。我是这么理解的。
     
发表于 2021-9-22 22:14:24 | 显示全部楼层
由风机所在分区双电源箱供电
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-9-23 10:22:15 | 显示全部楼层
基本就是屋顶的除了消防电梯之外的其他消防风机一台ATSE了。
     
 楼主| 发表于 2021-9-23 12:30:16 | 显示全部楼层
有些地方地下室的补风机房(给塔楼用)是不算到任何一个防火分区的(项目已经碰到过),这种怎么处理呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则