有个20多层的住宅,1层跟二层以上电井位置对不上,做电井转换,规范要求电井上下贯通,这种电井转换问题有遇到的吗,最后怎么解决的
     
发表于 2021-9-22 09:49:35 | 显示全部楼层
该怎么转换就怎么转换,没有问题
     
 楼主| 发表于 2021-9-22 09:54:01 | 显示全部楼层
suwl 发表于 2021-9-22 09:49
该怎么转换就怎么转换,没有问题

规范上有要求电井应上下贯通,这个如果不贯通,有被提过吗
1.png
     
发表于 2021-9-22 10:03:59 | 显示全部楼层
碰到过这种情况,方案原因+甲方意愿,没有办法,就是转换层防火桥架+防火封堵,这种情况能避免肯定避免,审图也看专家个人意见,不过我觉得这种让甲方跟审图沟通下也没什么问题,如果现在还没开始施工图,作为电气设计一定要坚持上下贯通,“不可抗拒”因素除外。。。
     
发表于 2021-9-22 10:07:28 | 显示全部楼层
转换处防火处理好,不低于井壁的耐火等级,没有问题。
     
发表于 2021-9-22 13:38:59 | 显示全部楼层
能不转则不转,施工比较麻烦,层高比较难控制
发表于 2021-9-22 14:28:55 | 显示全部楼层
竖井中间换位置,我们遇到过好几次,没有被提过
发表于 2021-9-22 14:29:30 | 显示全部楼层
楼主的规范,是哪里的条文?