账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8643|回复: 7

[求助] SCB变压器的空载损耗和负载损耗

[复制链接]
     
发表于 2021-9-17 11:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:SCB变压器的空载损耗和负载损耗是多少?有没有规范要求不高于多少的要求呢?
发表于 2021-9-17 11:30:41 | 显示全部楼层
电力变压器能效限定值及能效等级GB20052-2020
     
发表于 2021-9-18 14:34:38 | 显示全部楼层
变压器具体的参数可以看相关产品资料,规范要求见附图
10kV干式变压器能效等级.png
     
 楼主| 发表于 2021-9-18 17:37:39 | 显示全部楼层
xtuxumeng 发表于 2021-9-18 14:34
变压器具体的参数可以看相关产品资料,规范要求见附图

请问:绿建二星的能效等级是不低于上述表格中的2级吗?SCB11型能达到绿建二星要求吗?另外上述表格中负责损耗中的B、F、H什么意思,怎么选择呢?
     
发表于 2021-9-18 18:03:53 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-9-18 17:37
请问:绿建二星的能效等级是不低于上述表格中的2级吗?SCB11型能达到绿建二星要求吗?另外上述表格中负责 ...

绿建二星建议采用2级能效等级变压器,以便于绿建得分。至于建筑物需要达到绿建二星,是一系列指标得分达到70分,并且满足GB/T 50378-2019表3.2.8要求。负载损耗中的B、F、H是变压器绝缘材料绝缘等级,决定了其允许工作温度以及允许温升。
     
发表于 2021-9-18 18:07:12 | 显示全部楼层
SCB11应该达不到2级能效标准
     
 楼主| 发表于 2021-9-18 19:26:43 | 显示全部楼层
xtuxumeng 发表于 2021-9-18 18:03
绿建二星建议采用2级能效等级变压器,以便于绿建得分。至于建筑物需要达到绿建二星,是一系列指标得分达 ...

那这个B、F、H要怎么选择呢?
     
发表于 2021-9-26 17:35:37 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-9-18 19:26
那这个B、F、H要怎么选择呢?

一般就选F级
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则