账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5508|回复: 8

[规范条文] 防火规范征求意见稿应急照明疑问

[复制链接]
     
发表于 2021-9-16 15:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 azbe 于 2021-9-16 15:06 编辑

《建筑设计防火规范》中有关应急照明设置的规定,文字不多,但存在明显的漏洞。
刚出来的《建筑设计防火规范》(征求意见稿)有一些修补,但还是有不完善的地方:
1、现在把住宅设置应急照明的高度要求取消了,看样子是以后住宅不管层数都需要设应急照明了。但10.3.1.4规定“公共建筑内的疏散走道”设应急照明,疑问:住宅走道设应急照明不?
2、新增加的10.3.2A条,规定了高度大于250m的建筑,消防水泵房、消防控制室的应急照明应采用独立供电,但在设置部位的规定中,并没有消防水泵房、消防控制室。疑问:哪些情况消防水泵房、消防控制室需设置应急照明?


本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-9-16 16:00:37 | 显示全部楼层
又要增加电气专业的工作量了,钱却没有增加~~
     
发表于 2021-9-17 08:11:18 | 显示全部楼层
火灾时仍需要有人工作的地方要设置应急照明,消防水泵房、消防控制室要单独配电回路,这和技术标准应该是一致的啊
     
 楼主| 发表于 2021-9-17 08:48:29 | 显示全部楼层
yu5416 发表于 2021-9-17 08:11
火灾时仍需要有人工作的地方要设置应急照明,消防水泵房、消防控制室要单独配电回路,这和技术标准应该是一 ...

10.3.1条,规定了应急照明的设置部位,这里面有消防控制室吗?
     
发表于 2021-9-18 11:52:49 | 显示全部楼层
语文不好?住宅又不是公共建筑
     
发表于 2021-9-18 15:33:00 | 显示全部楼层
1.防火规范即使取消的内容 住宅建筑电气设计规范里还有。
2.根据 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB 51309-2018 3.8.1  啥时候都要设置
     
 楼主| 发表于 2021-9-18 21:54:11 | 显示全部楼层
夏夜星V 发表于 2021-9-18 11:52
语文不好?住宅又不是公共建筑

语文不好没关系,就怕脑袋不好
     
 楼主| 发表于 2021-9-18 21:56:08 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2021-9-18 15:33
1.防火规范即使取消的内容 住宅建筑电气设计规范里还有。
2.根据 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB  ...

你晓得防火规范的地位和作用吗?
     
发表于 2021-9-22 09:41:37 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2021-9-18 21:56
你晓得防火规范的地位和作用吗?

晓得 不晓得 你都要按最高要求执行
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则