10.1.10消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
 3  消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
条文的前提是满足供电时间的需要,那么像应急照明、防排烟风机等消防配电线路采用WDZB1N-YJY满足耐火及时间要求(90分钟内),还需要在电井内采用A类矿物电缆吗?
矿物电缆一般都满足90分钟以上供电要求,不需要供电时间超过90分钟的耐火电缆,为什么不能采用B1级的呢,这样工程可以节约很多电缆造价。经常遇见施工方及建设方问这个问题,让我们答复难办。。。 |
|