账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7266|回复: 12

[求助] 消防负荷干线配电方式

[复制链接]
     
发表于 2021-9-9 09:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:对于一个综合体的医院建筑,每层有多个防火分区,建筑层数是14层,对于这样的建筑每层每个防火分区内的消防负荷采用何种供电方式合理呢?
     
发表于 2021-9-9 10:11:43 | 显示全部楼层
我是每个防火分区一个配电间,采用竖向干线。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2021-9-9 10:35:56 | 显示全部楼层
消防支线不要穿防火分区,所以,每个防火分区都要设置消防双切箱
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-9-9 19:40:50 | 显示全部楼层
这种情况,各层防火分区上下基本上是对应的,提资的时候应该每个防火分区设置单独的电井,这样会好一点
     
 楼主| 发表于 2021-9-10 09:10:07 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2021-9-9 10:11
我是每个防火分区一个配电间,采用竖向干线。

请问:你所采用的的竖向干线是预分支电缆还是T接箱呢?或者采用密集母线?对于消防负荷采用树干式的供电哪种方式相对可靠一些呢?
     
 楼主| 发表于 2021-9-10 09:16:00 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-9-9 10:35
消防支线不要穿防火分区,所以,每个防火分区都要设置消防双切箱

在每个防火分区已设置了一个消防双切箱,由于平层的防火分区偏多,想减少由低压配电房和发电机房的出线回路数,请问对于竖向在每个防火防火分区是否可以采用树干式(T接箱或预分支电缆)供电呢?如可以采用哪种相对可靠些,规范是否又对此的要求呢?
     
发表于 2021-9-10 09:17:10 | 显示全部楼层
其实在GB50016上面 干线不宜穿越防火分区,支线不应穿越防火分区。

推荐新民标的答疑上面有一根干线穿越同层不同防火分区,然后T接出来。
     
发表于 2021-9-10 09:18:28 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-9-10 09:10
请问:你所采用的的竖向干线是预分支电缆还是T接箱呢?或者采用密集母线?对于消防负荷采用树干式的供电 ...

我都是采用电缆T接的。
发表于 2021-9-10 14:16:42 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-9-10 09:16
在每个防火分区已设置了一个消防双切箱,由于平层的防火分区偏多,想减少由低压配电房和发电机房的出线回 ...

可以采用树干式
     
 楼主| 发表于 2021-9-11 08:49:55 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2021-9-10 09:18
我都是采用电缆T接的。

请问:从低压配电柜引出至第一个T接箱之间是不是要设置一个断路器呢?
     
发表于 2021-9-11 10:47:02 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-9-11 08:49
请问:从低压配电柜引出至第一个T接箱之间是不是要设置一个断路器呢?

低压柜不在本建筑内,可以设一个隔离开关箱
     
 楼主| 发表于 2021-9-12 08:40:22 | 显示全部楼层
海布里 发表于 2021-9-11 10:47
低压柜不在本建筑内,可以设一个隔离开关箱

低压柜在建筑内就直接有低压柜引出至T接箱,中间不加任何开关了对不?
     
发表于 2021-9-12 15:54:20 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-9-12 08:40
低压柜在建筑内就直接有低压柜引出至T接箱,中间不加任何开关了对不?

可以这样做
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则