账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15751|回复: 22

[求助] 关于集中电源设置位置的问题

[复制链接]
     
发表于 2021-9-1 15:51:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范上说:集中电源应设置在消防控制室、低压配电室、配电间内或电气竖井内。可是我做一个三层小办公楼,根本就没有配电间、配电室,也没电气竖井,管线都是预留在墙体内的。那么集中电源要设置在整个厂区的配电室吗?不知道各位老师有没有遇到这类情况?
发表于 2021-9-1 16:02:10 | 显示全部楼层
厂区的配电室不行,支线过防火分区了
发表于 2021-9-1 16:02:42 | 显示全部楼层
设置一个配电小间
     
 楼主| 发表于 2021-9-1 16:22:32 | 显示全部楼层

树总,也就是说任何一个需要设置应急照明的建筑都需要配电间了
发表于 2021-9-1 16:50:38 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-9-1 16:22
树总,也就是说任何一个需要设置应急照明的建筑都需要配电间了

配电小间,类似于电井大小即可。这种电池类的,容易起火,设置在专用房间里好
     
 楼主| 发表于 2021-9-1 16:56:00 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-9-1 16:50
配电小间,类似于电井大小即可。这种电池类的,容易起火,设置在专用房间里好

哦哦,好的树总
     
发表于 2021-9-1 17:13:03 | 显示全部楼层
用自带电源的系统不行吗?
     
发表于 2021-9-1 18:23:35 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-9-1 16:22
树总,也就是说任何一个需要设置应急照明的建筑都需要配电间了

对,都需要
     
 楼主| 发表于 2021-9-1 20:04:16 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2021-9-1 17:13
用自带电源的系统不行吗?

嗯好吧,我试试看图审能否通过
     
 楼主| 发表于 2021-9-1 20:05:27 | 显示全部楼层

好的谢谢
     
发表于 2023-9-25 19:24:17 | 显示全部楼层
其实厂房,配电箱可以外面做个防火隔离,做个检修口,就行了没必要做配电间,审图和他讲讲道理也能过,有些人就是画图为规范论,凡是规范没提到的就不能做。
     
发表于 2023-9-26 08:42:21 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2021-9-1 17:13
用自带电源的系统不行吗?

自带电源的好像只有住宅建筑吧
     
发表于 2023-9-26 09:25:50 | 显示全部楼层
三层小楼也做电井比较好,现在强弱电设备太多了,传统走廊暗装的方式落伍了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-9-26 09:35:58 | 显示全部楼层
曾经遇到过一样的情况,最后和审图沟通了一下,就放走廊一个不碍事的角落了,没有单独为集中电源设置配电间。这个还是看审图吧,实在沟通不过去,就只能做个小配电间或者改为自带蓄电池的。
     
发表于 2023-9-26 09:37:10 | 显示全部楼层
song1024 发表于 2023-9-26 09:25
三层小楼也做电井比较好,现在强弱电设备太多了,传统走廊暗装的方式落伍了

有的业主认为,一个三层小楼做电井,是浪费空间。甚至建筑专业为了布局方案好看,直接就给你否了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则