[求助] A型应急照明配电箱相关问题

[复制链接]
     
发表于 2021-8-31 18:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
3.6.9  系统自动应急启动的设计应符合下列规定:
3)A型集中电源应保持主电源输出,待接收到其主电源断电信号后,自动转入蓄电池电源输出;
主电源是消防负荷,火灾时不会断电,那什么时候才断电转入蓄电池供电呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-8-31 19:04:03 | 显示全部楼层
消防电源意外没电的时候,就是多一层保障
     
发表于 2021-8-31 19:22:03 | 显示全部楼层
主电源断电的时候
     
发表于 2021-9-1 08:50:37 | 显示全部楼层
也有主电源不是消防电源的情况,比如集中电源非集中控制系统。
     
发表于 2021-9-1 09:05:53 | 显示全部楼层
就是火灾发生时有FAS,就直接联动系统点亮灯具了,没有FAS,采用非集中控制型的时候,电源断了能用蓄电池的电
     
 楼主| 发表于 2021-9-1 09:09:12 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-8-31 19:22
主电源断电的时候

等火灾把主电源烧断了?
     
 楼主| 发表于 2021-9-1 09:11:23 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2021-9-1 08:50
也有主电源不是消防电源的情况,比如集中电源非集中控制系统。

非集中控制型是手动直接切换蓄电池,但是集中控制型接收到FAS后还是主电源供电,那什么时候切换成蓄电池供电呢?
     
发表于 2021-9-1 09:42:07 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2021-9-1 09:09
等火灾把主电源烧断了?

断电有很多可能,您说的是其中一种
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-9-2 11:35:41 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2021-9-1 09:11
非集中控制型是手动直接切换蓄电池,但是集中控制型接收到FAS后还是主电源供电,那什么时候切换成蓄电池 ...

主电源因故失电了的时候。